В дополнение к этим требованиям технологические помещения характеризуются более высокими удельными тепловыми нагрузками по сравнению с жилыми и офисными помещениями и требуют бесперебойной работы прецизионных кондиционеров 24 часа в сутки, 365 дней в году. Прецизионные кондиционеры #Lessar используют высокоэффективные герметичные спиральные компрессоры, вентиляторы с электронным управлением с плавным электронным управлением скоростью (EC-вентиляторы) и микропроцессорное управление на базе современных контроллеров.
Серия «Техно» предназначена для точного контроля и поддержания температуры и влажности в компьютерных залах, серверных комнатах, автоматических телефонных станций, коммутационных аппаратных средств, метеорологических станций, а вот серия «Комфорт» в музеях, библиотеках, химических научных лабораториях, медицинских учреждениях и в высокоточной промышленности.
Модельный ряд включает в себя агрегаты как с воздушным, так и с водяным охлаждением конденсатора.
Рассмотрим подробнее одну из моделей - прецизионный кондиционер с выносными воздушными конденсаторами и EC-вентиляторами
LSP-BXK (EC)
📍Корпус
Основание и панели сделаны из оцинкованной стали, покрытой эпоксидной порошковой краской. Каркас укомплектован сервисными панелями, обеспечивающими удобный доступ при проведении технического обслуживания. Внутренняя структура шумозащитных панелей позволяет существенно снизить уровень шума.
📍Воздушный теплообменник
Воздушный теплообменник изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением со специальным водоотталкивающим покрытием.
📍Компрессор
Герметичного спирального типа с внутренней термозащитой. Поставляется заправленным маслом и с антивибрационными вставками.
📍Вентилятор
Новое поколение подключаемых вентиляторов с электродвигателями EC с электронным управлением, которые экономят электроэнергию и регулируют текущий расход воздуха.
📍Фреоновый контур
Включает в себя ресивер, фильтр-осушитель, смотровое стекло с индикатором влажности, соленоидный клапан, ТРВ с внешним уравниванием, реле защиты по высокому и низкому давлению.
📍Фильтр
Кассетного типа, смонтирован на раме с защитной решеткой. Фильтрующий элемент из полиэстерного волокна. Класс очистки G4 по классификации CEN–EN 779; степень очистки 90,1% ASHRAE. Самозатухающий тип материала.
📍Блок управления
Блок управления соответствует европейскому стандарту IEC 204-1 / EN60204-1, укомплектован контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы при открытой дверце щита.
📍Контроллер
Контроллер управляет прецизионным кондиционером непосредственного испарения, позволяет поддерживать относительную влажность воздуха на требуемом уровне. Имеет возможность подключения к BMS (опция).
📍Конденсатор
Прецизионный кондиционер комплектуется при подборе выносным воздушным конденсатором. Описание см. на стр. 212.
📍Опции
• Упаковка в виде деревянного ящика
• Водяной нагреватель
• Электрический нагреватель
• Контакты сигнализации задымления/пожара
• Расширенный электронный контроллер
• Фильтр класса очистки F5
• Секция для фильтра подаваемого воздуха класса очистки F6—F9
• Секция воздухораспределительная с регулируемыми жалюзи
• Реле максимального и минимального напряжения.
• Реле контроля правильности чередования фаз
• Подогрев масла в картере компрессора
• Плата часов
• Плата сетевого протокола LonWorks, ModBus, BACnet*
• Датчик протечки воды
• Датчик загрязнения воздушного фильтра
• Датчик низкого расхода воздуха
• Обратный воздушный клапан
• Рама с виброопорами (высота 285–400 мм)
• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем*
• Паровой увлажнитель
• Электронный расширительный вентиль
• 3-ходовой клапан 0–10 В (обогрев)*
• Шаговый 3-ходовой клапан (обогрев)
• Регулирование скорости вращения вентилятора плавное (для LUE-CTK)
• Контактор и тепловая защита для вентилятора выносного воздушного конденсатора
• Низкотемпературный комплект (до –40 °С)
• Шумоглушитель