м--располагаемый напор на т.вводе ,что это значит?-к примеру манометр на подающем трубопроводе показывает 06 Мпа= 6 атм. тоже на обратном трубопроводе 04 Мпа=4 атм. 6-4= 2---20м.вд.ст. и есть располагаемый напор,на номограмме это правая шкала. Шкала слева---тепловая нагрузка здания к примеру 0,05 Гкал.ч- рассчитаем объем теплоносителя т.ч. (95-70=25) 0,05:25=0,02 Х 1000= 2 м.куб.ч Находим на левой шкале значение Gт.ч=2,на правой Hм.=20,согласно схемы проводим прямую ---диаметр отверстия *шайбы* Dш.=6.5 мм. Отверстие дросс. шайбы не должно быть менее 3 мм. Однако при большом располагаемом напоре и небольшой т.нагрузке здания отверстие шайбы и в 3мм может пропускать избыточный объем воды.Тогда на определенном расстоянии от первого устанавливается еще одно дросс. устройство (шайба с проходным отв. 3мм)---таким образом достигается требуемый раход теплоносителя.