В продолжении предыдущего поста про зимнее бетонирование.
Есть 2 подхода при прогрева бетона:
1. основываясь на опыте прораба (...мало к чему хорошему это приводит - см. в конце поста);
2. основываясь на разработанную техкарту по электропрогреву бетона, по конкретным формулам.
Тут приведем формулы расчета при прогрева бетона изолированными проводами, остающихся в теле бетона. Такой расчет должен выполняется на каждую конструкцию (с учетом размеров конструкции и типа бетона).
🔣 1. Расчет удельной электрической (тепловой) мощности
Удельная электрическая (тепловая) мощность, приходящая на единицу площади обогреваемых конструкций рассчитывается по следующей формуле:
Руд=К*(tб-tнв ), где
К - коэффициент теплопередачи. Коэффициент теплопередачи для трех видов опалубки при принятой скорости ветра 5 м/с приведен в таблице ниже;
tб - температура изотермического выдерживания;
tнв - температура наружного воздуха.
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев