В данном случае в конструкции плиты покрытия паркинга сделано не проектное отверстия для вент.шахты, в связи с чем нарушено армирования плиты. Для уточнения и сверки фактических решений армирования и прочности бетона, а так же качество его заливки в ж/б конструкциях каркаса паркинга выполнено обследование существующих конструкций (определены параметры армирования, прочность бетона, проведена ультразвуковая дефектоскопия бетона, выполнены обмерные работы).
В дальнейшем данные полученные в результате обследования будут положены в основу проекта по усилению/замене конструкций. Не всегда проектные решения в точности воплощаются по факту.