Вопрос 1
п.7.3.1. Какие плакаты вывешиваются на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при включении которых может быть подано напряжение на рабочее место?
1(*) "Не включать! Работают люди".
2 "Стой! Напряжение".
3 "Не открывать! Работают люди".
Вопрос 9
п.7.3.5. Какие плакаты необходимо вывешивать на шкафах и панелях, ограждениях камер, граничащих с рабочим местом?
1(*) "Стой! Напряжение".
2 "Не включать! Работают люди!"
3 "Не влезай! Убьет!"
НА: 303, Раздел 6, Глава 4 ПРОВЕРКА ОТСУТСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
Вопрос 1
п.7.4.1. Укажите средства защиты, которыми необходимо пользоваться при работе с указателем напряжения в электроустановках выше 1000 В.
1(*) Диэлектрические перчатки.
2 Резиновый диэлектрический коврик.
3 Средства защиты не требуются.
НА: 303, Раздел 6, Глава 5 УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЙ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Вопрос 3
п.7.5.3. Укажите инструмент и средства защиты, которыми должны пользоваться работники при установке и снятии переносных заземлений в электроустановках выше 1000 В.
1(*) Диэлектрические перчатки.
2(*) Изолирующая штанга.
3 Применение средств защиты не требуется.
4 Инструмент с изолирующими ручками.
Вопрос 4
п.7.5.3. С помощью каких средств индивидуальной защиты необходимо устанавливать и снимать переносные заземления в электроустановках до 1000 В?
1(*) Диэлектрические перчатки.
2 Резиновый коврик.
3 Диэлектрические боты (галоши).
НА: 303, Раздел 6, Глава 7 УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЙ НА ВЛ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Вопрос 3
п.7.7.2. Требуют ли настоящие Правила заземлять провода всех фаз на рабочем месте бригады?
1(*) Требуют.
2 Не требуют.
Вопрос 12
п.7.7.8. При работе на изолированном от опоры молниезащитном тросе или на конструкциях опоры трос должен быть заземлен, если требуется приближение к нему на расстояние менее ... м.
1 0,6.
2(*) 1,0.
3 1,5.
Вопрос 14
п.7.7.9. На опорах, не имеющих заземляющих спусков, разрешается переносное заземление на рабочем месте присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт не менее чем на ... м.
1 0,3 м.
2(*) 0,5 м.
3 1,2 м.
НА: 312 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
НА: 312, Раздел 1, Глава 6, Параграф 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Вопрос 10
п.1.7.11. Укажите, что относится к заземляющим устройствам?
1(*) Заземляющий проводник.
2(*) Заземляющее устройство.
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ
НЕЙТРАЛЬЮ
Вопрос 1
п.1.7.59. В открытых электроустановках выше 1 кВ сетей с изолированной нейтралью вокруг площади, занимаемой оборудованием, должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель на глубине...
1(*) Не менее 0,5 м.
2 Не менее 1 м.
НА: 312, Раздел 1, Глава 6, Параграф ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
Вопрос 1
п.1.7.65. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования электроустановок напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью, должно быть...
1(*) Не более 4 Ом.
2 Не более 8 Ом.
Вопрос 2
п.1.7.65. При мощности генераторов и трансформаторов 100 кВА и менее заземляющие устройства в электроустановках напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью могут иметь сопротивление...
1(*) Не более 10 Ом.
2 Не более 20 Ом.
НА: 821, Розділ 2 Обов'язкові вимоги до персоналу, що працює з електроінструментом
Вопрос 1
п.2.1. До роботи з електроінструментом допускають працівників, якщо вони...
1(*) Пройшли навчання безпечним методам праці.
2(*) Пройшли перевірку знань з питань охорони праці, одержали відповідне посвідчення із записом про допуск до роботи з електроінструментом.
3(*) Мають кваліфікаційну групу з електробезпеки.
4(*) Мають практичні навики роботи з електроінструментом.
5 Не мають кваліфікаційної групи з електробезпеки.
Вопрос 3
п.2.3. Що повинні знати особи, які працюють з електроінструментом?
1(*) Заходи надання першої допомоги потерпілим.
2(*) Типову (або розроблену на підприємстві) інструкцію з охорони праці при роботах з електроінструментом.
3 Конструкцію електроінструмента.
4 Схему електроустановки, від якої живиться електроінструмент.
НА: 821, Розділ 4 Правила застосування електроінструмента
Вопрос 3
п.4.2. Де повинна вказуватись категорія приміщення стосовно ступеня небезпеки ураження електричним струмом?
1(*) На вхідних дверях приміщення.
2 В приміщенні на стіні над електричною розеткою.
3 На внутрішній стороні вхідних дверей приміщення.
Вопрос 10
п.4.6. З яким електроінструментом дозволяється робота поза приміщеннями?
1(*) З захищеним від впливу вологи.
2(*) З незахищеним від впливу вологи дозволяється тільки в суху погоду.
3(*) З незахищеним від впливу вологи під час дощу та снігопаду дозволяється - під навісом на сухій землі чи настилі.
4 З захищеним від впливу вологи дозволяється тільки в суху погоду.
НА: 821, Розділ 5 Вимоги безпеки перед початком роботи
Вопрос 3
п.5.3. На яку напругу допускається застосовувати переносні електричні світильники на робочих місцях при роботі з електроінструментом?
1[1] В приміщеннях з підвищеною небезпекою ураження електричним струмом -
2[1] ...не більше 42 В.
3[2] В приміщеннях особливо небезпечних щодо ураження електричним струмом та поза приміщеннями -
4[2] ...не більше 12 В.
5 ...не більше 220 В.
6 ...не більше 127 В.
НА: 821, Розділ 8 При роботі з електроінструментом забороняється
Вопрос 2
На якій висоті дозволяється працювати з електроінструментом з приставних драбин?
1(*) Працювати електроінструментом з приставних драбин забороняється.
2 Не вище 2,5 м.
3 Не вище 1 м.
НА: 841 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления. ГОСТ 464-79
Вопрос 11
п.1.9. С какой периодичностью следует проверять сопротивления заземляющих устройств при их эксплуатации на междугородных, городских и сельских телефонных станциях, телеграфных станциях, оконечных и абонентских пунктах?
1 Один раз в год в соответствии с планом.
2(*) Два раза в год - летом (в период наибольшего просыхания грунта) и зимой (в период наибольшего промерзания грунта).
3 Один раз в два года при наибольшем удельном сопротивлении грунта (по данным метеослужбы).
Вопрос 12
п.1.9. С какой периодичностью следует проверять сопротивления заземляющих устройств при их эксплуатации на кабельных и воздушных линиях связи и радиотрансляционных сетей (РТС), у кабельных опор и опор, на которых установлены средства защиты, на абонентских пунктах телефонных и РТС?
1 Один раз в год - в конце ремонтного периода.
2(*) Один раз в год - перед началом грозового периода (апрель - май).
3 Один раз в два года.
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев