Выводы и рекомендации
В результате визуально-инструментального обследования конструкций покрытия здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Икшинская, д.3А, можно сделать следующие выводы:
1. Обследуемый объект представляет собой одноэтажное здание с несущим каркасом, кирпичными стенами, фермами, сборными железобетонными покрытиями. Проектное назначение здания – спортивная школа со спортзалом.
Здание имеет прямоугольную в плане конфигурацию с общими габаритными размерами в плане в осях – 33,48х33,64 м.
Высота здания (от уровня чистого пола 1-го этажа) в верхней точке спортзала составляет 9,22 м.
2. Покрытие спортзала в/о 3-4/Б-Ж – плиты из ячеистого бетона по стальным прогонам с опиранием на трапециевидные стальные фермы.
В результате проведенных испытаний определены следующие прочностные характеристики материалов конструкций:
– средняя прочность бетона сборных железобетонных плит покрытия соответствует классу бетона по прочности В2,5.
Техническое состояние ферм покрытия в целом оценивается как работоспособное.
Техническое состояние прогонов покрытия в целом оценивается как работоспособное.
Техническое состояние плит покрытия в целом оценивается как ограниченно работоспособное.
Несущая способность плит покрытия спортзала при существующей загружености обеспечена.
3. Покрытие остальной части здания – ребристые железобетонные плиты по стальным балкам и несущим стенам.
В результате проведенных испытаний определены следующие прочностные характеристики материалов конструкций:
– средняя прочность бетона сборных железобетонных плит покрытия соответствует классу бетона по прочности В22,5.
Техническое состояние балок покрытия в целом оценивается как работоспособное.
Техническое состояние плит покрытия в целом оценивается как работоспособное.
4. Существующие конструкции покрытия здания в соответствии с СП 13-102-2003 [1] в целом находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Прочность, устойчивость и дальнейшая безопасная эксплуатация конструкций покрытия здания обеспечена при условии выполнения рекомендаций..
Рекомендации:
1. Обеспечить опирание плит покрытия на прогоны не менее 60мм по специально разработанному проекту.
2. Выполнить связи по металлическим колоннам здания по специально разработанному проекту.
3. Восстановить окрасочный слой плит покрытия.
4. Выполнить заплатки из гидроизоляционного материала в местах надрывов мембраны кровельного покрытия.
5. Выполнить антикоррозионную обработку всех неокрашенных металлических конструктивных элементов в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» и ГОСТ 21.513-83. Металлические конструкции обработать нейтрализатором ржавчины (ортофосфорной кислотой).
6. Выполнить ремонт штукатурного слоя плит покрытия.