Основной параметр подбора циркуляционного насоса - это его производительность, которая должна соответствовать тепловой мощности обслуживаемой им отопительной системы.
Необходимую производительность циркуляционного насоса с достаточной точностью можно рассчитать по формуле:
Q = 0,86 x P/dt
где Q - необходимая производительность насоса в кубометрах в час, Р – тепловая мощность системы в киловаттах, dt – разница температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе.
дем дальше.
Второй важнейшей характеристикой циркуляционного насоса является напор, который должен преодолеть гидравлическое сопротивление в системе с сохранением расчетной производительности.
Точный расчет гидравлического сопротивления сложен и требует определенной подготовки. Чтобы примерно рассчитать необходимый напор циркуляционного насоса используется формула:
H = N x K
где N – количество этажей здания, включая подвал, K – усредненные гидравлические потери на один этаж здания.
Итак, мы получили два параметра циркуляционного насоса, производительность Q, и напор, Н. Точка пересечения линий от этих величин, на графике гидравлической кривой циркуляционного насоса, является рабочей точкой необходимого циркуляционного насоса.