электрические машины относятся к машинам переменного тока, как правило, трехфазным. Как большинство
электромеханических
преобразователей они могут работать и в режиме генератора, и в режиме двигателя. Особым режимом работы синхронной машины является режим компенсации реактивной мощности. Специальные машины,
предназначенные для этой цели называются синхронными
компенсаторами. Несмотря на принципиальную
обратимость синхронных двигателей и генераторов они имеют обычно конструктивные
особенности, которые редко дают возможность использовать двигатели в качестве генераторов и наоборот. Повреждения генераторов Повреждения в обмотке статора: Многофазные КЗ; Однофазные замыкания на землю (на корпус); Двойные замыкания на землю; Замыкание между витками одной фазы (для синхронных генераторов с выведенными
параллельными ветвями). Повреждения в обмотке ротора (в обмотке возбуждения): Замыкание на землю (тело ротора) в одной точке; Замыкание на землю в двух точках цепи возбуждения. Ненормальные режимы работы генераторов Перегрузка статора синхронного генератора (симметричная и несимметричная). Сверхтоки при внешних КЗ. Повышение напряжения на выводах обмотки статора. Асинхронный режим. Требования к релейной защите генераторов Селективность - защита должна отключать генератор только при тех повреждениях и режимах, которые представляют действительную опасность для генератора. Быстродействие – чтобы уменьшить размеры повреждения машины и не допустить нарушения устойчивости
параллельной работы генераторов и систем. Чувствительность – ко всем видам повреждений в синхронного генераторе, а также к КЗ на смежных элементах для резервирования защит и выключателей этих элементов в случае их бездействия. Защита должна воздействовать не только на Q, но и на устройство АГП для прекращения тока КЗ, посылаемого самим генератором. Токовая отсечка без выдержки времени Применяется в качестве основной защиты для генераторов с мощностью менее 1 МВт от многофазных КЗ в обмотке статора. Устанавливается со стороны выводов к сборным шинам. Продольная дифференциальная защита Применяется в качестве основной защиты для генераторов с мощностью более 1 МВт от многофазных КЗ в обмотке статора. ТА устанавливается со стороны шинных выводов и со стороны нейтрали. Расчет параметров продольной дифференциальной защиты Ток срабатывания защиты: Обычно, в зависимости от мощности генератора, ток срабатывания защиты находится в пределах: Проверка
чувствительности защиты: Поперечная дифференциальная защита Применяется в качестве основной защиты для генераторов с мощностью более 1 МВт от витковых КЗ. Резервирует продольную
дифференциальную
защиту при многофазных КЗ в обмотке статора.