Почему вторичные цепи РЗА требуют особой прокладки:
Вторичные цепи работают на малых токах и напряжениях, чувствительны к наводкам и переходным процессам. Любые паразитные импульсы могут искажать сигналы, что приводит к ложным срабатываниям защиты. Правильная прокладка трасс помогает исключить помехи.
1. Разделение силовых и вторичных цепей по ПУЭ:
Вторичные цепи нельзя прокладывать в одном лотке с силовыми кабелями из-за требований электромагнитной совместимости. Если пересечение неизбежно, то только под прямым углом.
2. Использование экранированного кабеля и правильное заземление экрана:
Для цепей РЗА используются кабели с медным экраном, который заземляется односторонне — со стороны щита. Двухстороннее заземление может вызывать наводки.
3. Прокладка в отдельных лотках, коробах или секциях:
Оптимально выделить отдельную секцию лотка под РЗА. Если это невозможно, рекомендуется расстояние до силовых цепей 0,2–0,3 м.
4. Скрутка жил для подавления симметричных наводок:
Скрутка парных или тройных проводов снижает дифференциальные наводки и улучшает помехоустойчивость, особенно для длинных трасс.
5. Исключение коррозии, окисления и переходного сопротивления:
Окисленные клеммы увеличивают сопротивление и вносят погрешности в сигнал. Все соединения должны быть опрессованы и защищены от коррозии.
6. Минимизация количества соединений и переходов:
Каждая клемма может быть источником паразитной ЭДС. Вторичные цепи должны вести цельными линиями от ТТ/ТВ до шкафа, с возможностью стыков только в защищённых клеммных коробках.
Итог:
Стабильные вторичные цепи обеспечиваются раздельными трассами, экранированием и минимизацией переходов. Грамотная прокладка устраняет ложные срабатывания и искажения измерений.