Когда нейтраль горит, автоматы остаются целыми:
В трёхфазных системах нейтральный проводник N выполняет возвратный ток при неравномерной нагрузке, но часто не защищён автоматом.
1. Плохой контакт в нулевой шине:
Ослабление соединения или окисление увеличивает переходное сопротивление, вызывая локальный нагрев и плавление нейтрали.
2. Перекос фаз при неравномерной нагрузке:
Если нагрузка на фазы различается, суммарный ток в нейтрали возрастает, что увеличивает термическую нагрузку и риск перегрева.
3. Нелинейные нагрузки и гармоники:
Подключение импульсных и нелинейных нагрузок формирует гармоники, что приводит к увеличению тока в нейтрали и перегреву.
4. Сечение и защитная схема нейтрали:
Нейтральный проводник часто имеет меньшее сечение и не защищён. Автомат не отключает перегрузку по нейтрали, что ведёт к незаметному нагреву.
Последствия и аварийные сценарии:
Длительный нагрев может привести к расплавлению жил, увеличению сопротивления и, в случае обрыва PEN, к поражению током или пожару.
Рекомендации по предотвращению:
- Протяжка и проверка клемм нейтрали.
- Контроль перекоса по фазам и равномерное распределение нагрузок.
- Мониторинг нелинейной нагрузки и применение фильтров.
- Проверка сечения нейтрального проводника и состояния заземления.
- Тепловизионный контроль и измерение тока нейтрали.
- Установка четырёхполюсных автоматов с защитой нейтрали.
Итог:
Перегрев нейтрали вызван плохим контактом, перекосом фаз и гармониками. Автомат не срабатывает, но система может «гореть» скрытно. Правильные меры помогут избежать возгорания нейтрали и серьёзных аварий.