1. Изоляция — слабое звено любой кабельной линии:
Даже при правильном сечении и токе кабель может выйти из строя из-за деградации изоляции. Старение происходит из-за постоянных термических, электрических и механических воздействий, что приводит к падению сопротивления и появлению микротрещин.
2. Основные причины старения:
- Температурные перегрузки: Нагрев выше +70 °C разрушает ПВХ-изоляцию, а свыше +90 °C — XLPE, сокращая срок службы вдвое при повышении температуры на 8–10 °C.
- Влага: Увлажнение через микротрещины вызывает частичные разряды и окисление жил.
- Ультрафиолет и химическая среда: УФ-разрушение ПВХ происходит за 3–5 лет, а в промзонах добавляются масла и кислоты.
- Механические повреждения: Перегибы и натяжение кабеля вызывают микротрещины.
- Электрические перенапряжения: Частичные разряды в изоляции опасны для кабелей 6–10 кВ.
3. Как выявить начало деградации:
- Измерение сопротивления изоляции мегаомметром.
- Диагностика тангенса δ для кабелей 6–35 кВ.
- Термографический контроль для выявления перегретых участков.
- Высоковольтные испытания для проверки диэлектрической прочности.
4. Как продлить срок службы кабельных линий:
- Соблюдать тепловой режим и не превышать допустимые токи.
- Герметизировать концы и муфты с помощью термоусаживаемых наконечников.
- Контролировать радиус изгиба не менее 10 диаметров кабеля.
- Проводить профилактические испытания не реже одного раза в 3 года.
- Заменять кабели с изоляцией ниже 0,5 МОм.
5. Нормативные ориентиры:
- ПУЭ и ПТЭЭП — требования к токам и тепловым режимам.
- ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 12177-79 — технические требования и испытания изоляции.
- РД 34.45-51.300-97 — методика испытаний и контроль старения.
6. Вывод:
Деградация кабельной линии начинается с изоляции. Регулярные измерения и правильное тепловое управление могут продлить срок службы кабеля с 10 до 25 лет, сохраняя надёжность и безопасность сети.