Силовой трансформатор — ключевой элемент подстанции. Его отказ может привести к потере питания для целого предприятия. Более 60% аварий связаны не с заводскими дефектами, а с ошибками эксплуатации и недостаточным контролем.
1. Перегрузка и перегрев:
Эксплуатация трансформаторов в режиме хронической перегрузки, даже на 15–20% выше номинала, приводит к ускоренному старению изоляции. Недостаточное охлаждение, например, из-за неработающих вентиляторов, усугубляет проблему и значительно снижает срок службы обмоток.
2. Нарушения при эксплуатации масла:
Масло является не только диэлектриком, но и элементом охлаждения. Неправильный контроль уровня и качества масла может привести к увлажнению и потере диэлектрических свойств, что в свою очередь вызывает пробой изоляции.
3. Дефекты монтажа и подключения:
Ошибки на этапе установки, такие как некачественная затяжка выводов и отсутствие антикоррозийной обработки, могут вызвать локальные нагревы и короткие замыкания. Также часто повреждаются вводы из-за неправильного монтажа кабельных муфт.
4. Недооценка токов КЗ и перенапряжений:
Проектировщики иногда не учитывают реальные токи короткого замыкания, что приводит к перегрузке трансформатора. Атмосферные и коммутационные перенапряжения также создают риск при отсутствии корректно настроенных защит.
5. Недостаток диагностики:
Хотя доступны комплексные методы диагностики, многие предприятия ограничиваются только ежегодным измерением сопротивления изоляции, что позволяет выявить проблемы слишком поздно.
6. Примеры из практики:
На одном заводе трансформатор 2500 кВА вышел из строя через 6 лет из-за перегрузок и отсутствия системы охлаждения. В другом случае пробой изоляции произошёл из-за несвоевременной замены масла с высоким содержанием влаги. Внедрение онлайн-систем диагностики помогло выявить перегрев обмоток заранее.
Итог:
Причины выхода из строя трансформаторов чаще всего связаны с организацией эксплуатации, а не с качеством оборудования. Контроль нагрузок, регулярная диагностика и профилактика могут значительно продлить срок службы трансформатора и снизить риск аварийных простоев.