В новом ТЦ инспектор на этапе чернового монтажа сказал подрядчику: «Если в штробе найду ПВС — объект не приму». И был прав.
Что говорят нормы:
— ПУЭ 7.1.34 требует для стационарного монтажа кабели, рассчитанные на долговременную работу, с подходящей изоляцией, механической защитой и сроком службы. ПВС в этот перечень не входит — он предназначен для подключения мобильного оборудования, временных линий, удлинителей.
— ГОСТ 7399–97 определяет ПВС как шнур для подключения машин, механизмов и приборов — ни слова о скрытой прокладке в стенах.
Почему ПВС опасен в коммерческих помещениях:
Быстро стареет при замоноличивании в штукатурку, особенно на изгибах.
Не всегда соответствует нормам по дымо- и газовыделению, что критично для ТРЦ, складов, офисов.
При проверке или пожаре наличие ПВС в стене может стать причиной штрафа или отказа в страховой выплате.
Альтернатива:
ВВГнг-LS — низкое дымо- и газовыделение, разрешён для общественных зданий.
NYM — дополнительная защита и надёжная изоляция.
ППГнг-HF — минимальное выделение вредных веществ при пожаре.
Вывод: ПВС в стене — это не «дёшево и удобно», а нарушение ПУЭ и ГОСТ, которое может обернуться остановкой бизнеса. Проверяйте проект и фиксируйте замену в документации.