На объекте всё выглядело идеально: новый щит, свежий кабель, нагрузка в норме. Но через неделю — жалоба: мотор еле тянет, автоматы греются.
Причина — расчёт только по нагрузке: I = U / R. Это закон Ома для участка цепи, а не для всей системы. В реальности ток определяется с учётом сопротивления источника и кабеля:
I = E / (R нагрузки + R источника + R кабеля)
Неучтённые сопротивления крадут напряжение у потребителя, вызывают падение мощности и перегрев линии. Даже 3% падения напряжения — это около 6% потерь мощности, что в промышленности оборачивается десятками тысяч рублей в год.
Пример: кабель 4 мм² длиной 75 м, сопротивление источника 0,25 Ом. Расчёт «по школьной формуле» даёт 16,5 А, а по полной — 15 А и всего 215 В на нагрузке. Мотор теряет мощность, греется, автоматы нагреваются на клеммах.
Вывод: проверяйте проекты на падение напряжения и сопротивление источника. Особенно это важно для длинных линий, мощных двигателей и оборудования с пусковыми токами — мелочь в расчётах может стоить вам нового двигателя.
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.