В 2023 году на подстанции 10 кВ после стандартных испытаний кабеля произошёл пробой изоляции. Методика 2Uн не выявила скрытых дефектов, что привело к аварии. Рассмотрим, как правильно тестировать кабели.
1. Почему стандартные испытания могут быть опасны
Метод 2Uн на 10 минут, несмотря на свою популярность, имеет ограничения:
- Не выявляет начальные дефекты внутренние трещины, межслойные включения.
- Может ускорять старение изоляции.
- Создаёт ложное чувство безопасности.
2. Три критических параметра контроля
1. tg δ — тангенс угла диэлектрических потерь
Норма для новых кабелей 10 кВ: ≤ 0,008.
Рост на 20% указывает на локальные дефекты.
2. Уровень частичных разрядов ЧР
Порог: ≤ 10 пКл. 25 пКл — аварийный уровень.
3. Неравномерность распределения напряжения
Перекос напряжения >15% указывает на дефекты в изоляции.
3. Безопасные альтернативы: методы с высокой диагностической точностью
1. Метод возвратного напряжения RVM
Выявляет межслойные дефекты и не повреждает изоляцию.
2. Инфракрасная термография
Обнаруживает перегрев муфт и неравномерность тока.
3. Спектральный анализ ЧР
Идентифицирует природу дефекта и прогнозирует разрушение.
4. Алгоритм испытаний кабелей 6–10 кВ
- Шаг 1: Предварительная диагностика — измерить сопротивление изоляции ≥100 МОм/км и проверить целостность.
- Шаг 2: Плавный режим испытаний — установить начальное напряжение 0,5Uн, измерить tg δ, затем повысить до 1,7Uн.
- Шаг 3: Оценка и анализ — сравнить значения tg δ и ЧР с предыдущими испытаниями.
Вывод:
Испытания по методике 2Uн — это риск для изоляции. Современные кабели требуют более мягкой диагностики с аналитикой. В следующем материале — прогнозирование остаточного ресурса по tg δ и ЧР.