На пищевом предприятии УЗО не отключило питание при утечке тока, несмотря на тест кнопкой. Причина — неправильная методика проверки. Вот основные ошибки и рекомендации.
1. Проверка только кнопкой TEST
Ошибка: Нажатие кнопки не отражает реальных условий, не моделирует нагрузку и деградацию.
Решение: Используйте внешний тестер RCD и измеряйте ток срабатывания IΔn и время отключения ≤300 мс.
Нормативы: ГОСТ IEC 61008-1, ПУЭ 7.1.83.
2. Неучтённые фоновые токи утечки
Ошибка: Фоновая утечка может достигать 25 мА, что не позволит УЗО сработать.
Решение: Измеряйте общую утечку с помощью токоизмерительных клещей и проверяйте изоляцию мегомметром Rизол ≥ 0,5 МОм для сетей до 1 кВ.
3. Проверка без нагрузки
Ошибка: Проверка без активных потребителей не отображает состояние контактов.
Решение: Подключите нагрузку ≥ 500 Вт и создайте утечку через резистор 7,5 кОм. Засекайте время отключения норма ≤ 0,3 с.
4. Игнорирование типа УЗО
Ошибка: УЗО типа AC не реагирует на постоянный или импульсный ток от частотных преобразователей и зарядных станций.
Норматив: ГОСТ IEC 62423-2022 требует УЗО типа B в установках с нелинейной нагрузкой.
🧪 Практикум: проверьте УЗО
Отключите питание, протестируйте кнопку TEST, подключите чайник и резистор 7,5–10 кОм. Засеките время отключения — должно быть < 300 мс.
Заключение:
Проверка УЗО — это инженерная процедура, основанная на реальных замерах и учёте всех параметров. Формальный подход — это риск. В следующем материале: как ЭТЛ фальсифицируют протоколы проверки УЗО. Подписывайтесь для получения реальных инструментов защиты!