Прочностные характеристики:
По результатам испытаний ТСП, проведенных ОАО ЦНИИЭП жилища, несущая способность этих панелей на центральное сжатие (при опирании элементов перекрытий с двух сторон) составляет 2,2 тн/п.м.
Эти панели могут также применяться в перекрытиях и покрытиях при пролете панели до 2,8м и суммарной расчетной нагрузке, включая собственный вес до 300 кг/м2 (нормативная - 250кг/м2).
Термоструктурные панели могут быть использованы при проектировании и строительстве жилых домов и общественных зданий в любых строительно-климатических зонах, включая районы с 9-бальной сейсмичностью.
Согласно расчету на 9-бальную сейсмическую нагрузку проведенному ОАО ЦНИИЭП жилища, термоструктурные панели обеспечивают нормативную прочность несущих конструкций здания как в продольном, так и в поперечном направлениях. Диаграмма деформирования панелей при испытаниях характеризует пластическую (не хрупкую!) потерю устойчивости. Поэтому, для сейсмического строительства и особенно в районах с высокой сейсмической активностью, при устройстве перегородок в каркасных зданиях, в зданиях с безригельными каркасами с ядрами и диафрагмами жесткости, целесообразно рекомендовать применение термоструктурных панелей вместо перегородок выполненных из шлакоблоков, кирпича с армированием, гипсолитовых плит и других штучных материалов как более подверженных обрушению при сейсмической активности.
Пожарно-технические характеристики:
По результатам испытаний ТСП, производства ЗАО «Термо-Профи» на огнестойкость и распространение огня, проведенных ЦНИИСК им. Кучеренко, РНИЦ ПБ ВНИИПО МВД РФ, предел огнестойкости стеновой несущей панели, облицованной двумя слоями ГКЛ толщиной 14мм., при нагрузке 2000кг./п.м. составляет 35 минут (0,63час). Предел распространения огня равен нулю.
Предел огнестойкости несущей стены из ТСП (ТУ 2244-001-00146301-96) толщиной 140мм. с защитой со стороны возможного теплового воздействия - тремя слоями гипсоволокнистых листов толщиной по 12мм. каждый (ТУ 5742-004-03515377-97), при нагрузке 2000 кг/п.м. составляет не менее 0,75 часа по признаку потери несущей способности (R), целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I).
В соответствии с требованиями (ГОСТ 30403-96) данную конструкцию несущей стены можно отнести к классу пожарной опасности КО(45).
В случае пересечения межквартирных ограждающих конструкций из ТСП, для исключения распространения огня, в необходимых случаях должны применяться разделительные противопожарные преграды в виде диафрагм.
Главное управление государственной противопожарной службы МВД России, управление стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России согласовало систему производства ТСП для утепления фасадов как существующих, так и вновь строящихся зданий (№20/2.211043 от 28.04.98 г.).
Теплоизоляционные характеристики:
По своим теплосберегающим свойствам панель отвечает требованиям 2-го этапа изменений СниП П-3-79* «Строительная теплотехника».
В 1998 году испытательной лабораторией теплофизических и акустических измерений Научно-Исследовательского Института Строительной физики (НИИСФ) проведены сертификационные испытания по сопротивлению теплопередаче и воздухопроницанию ТСП. В таблице №1 представлены следующие теплотехнические показатели плитного пенополистирола:
Таблица №1
Характеристика материала в сухом состоянии
Расчетное массовое отношение влаги в материале (при условиях эксплуатации),
%
Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации)
Плот-ность, кг/м3
Удельн. Тепло-емкость, кДж/кгсоС
Коэф. тепло- провод-ности, Вт/моС
Теплопроводности, Вт/моС
Теплоусвоения (при периоде 24ч.),
Вт/(м2оС)
Паропрони- цаемость,
Мг/(мчПа)
А
Б
А
Б
А
Б
А,Б
24
1,34
0,040
2
10
0,040
0,041
0,32
0,36
0,02
16
1,34
0,042
2
10
0,042
0,043
0,28
0,32
0,02
Звукоизоляционные характеристики:
Лабораторией строительной физики кафедры "Архитектура" Ярославского Государственного технического университета - проведены акустические натурные исследования звукоизоляции перекрытий и внутренних стен из ТСП. Они дали следующие результаты:
- По внутриквартирным перегородкам, состоящим из ТСП толщиной 140 мм (плотностью 16 кг/мЗ) с двумя слоями двусторонней облицовки ГКЛ толщиной 10мм получен индекс изоляции от воздушного шума, равный 45дб при нормативном параметре звукоизоляции внутренних перегородок равным 41дб.
- Межкомнатные перегородки, состоящие из ТСП толщиной 140мм (плотностью 16 кг/мЗ) с облицовкой ГКЛ толщиной 10мм с одной стороны - 1 слой, с другой-2 слоя, получен индекс изоляции от воздушного шума равный 43дб.
В обоих случаях полученные показатели соответствую требованиям, предъявляемым к межкомнатным и внутриквартирным перегородкам.
Долговечность:
Согласно протокола испытаний № 208 от 18.12.2001 г. Научно-Исследовательского Института Строительной физики (НИИСФ) панели из пенополистирольных плит и металлические панели с утеплителем из пенопласта (сэндвич панели) успешно выдержали циклические испытания на температурно-влажностные воздействия в количестве 50 циклов, что может быть интерпретировано как 50 условных лет эксплуатации (с амплитудой температурных воздействии +40оС ).
Гигиенические качества:
В соответствии с гигиеническим сертификатом № 76.1.528.Т.2048.5.00 от 29 мая 2000г. года, действующего до 1 июня 2003 года и письмом Московского Научно-Исследовательского Института гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана № ОЗ/ПМ-44 от 9 июня 1995 года ТСП - допускаются к применению в конструкциях стен, перегородок, перекрытий и крыш жилых и общественных зданий.