Здравствуйте!
Суть: В обеих дырках розетки есть напряжение, клеммы не замкнуты.
С чего началось: Была розетка 220 В в гараже, к ней подключался провод с патроном и лампочкой 60 Вт. В один прекрасный день лампочка не зажглась, ушёл в другую надворную постройку вкрутил лампочку - горит. Взял индикаторную отвёртку посмотрел розетку - оказалось в одной дырке индикатор горит ярко, в другой тоже горит но слабенько.
Вопрос: 1) Может ли наличие напряжения в обеих дырках розетки препятствовать работе лампочки и электроприборов?
2) Откуда на нейтрали могут быть вольты?
Доп инф: через розетку не работают ни один электроприбор (пылесос, фен и т.д.), в сарае рядом всё работает.
ОТВЕТ:
Здравствуйте!
Практически уверен, что у Вас в розетке пропал нуль. В этом случае надо проверять "контролькой" (обычный патрон с лампочкой, например или обычным тестером), т.к. индикаторная отвертка не всегда последняя инстанция. В Вашем случае в одном из контактов точно есть фаза (индикатор ярко горит), а вот во-второй индикатор "фонит" (горит не ярко). Это часто бывает при обрыве нуля.
Вам надо проверить распаечную коробку или контакты самой розетки. Практически всегда подгорает именно соединение с нулевым проводником. Может в распаечной коробке соединение с помощью некачественных клеммников сделана.
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев