При монтаже датчика следует руководствоваться следующими
документами:
- правила ПТЭЭП (гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»);
- правила ПУЭ (гл. 7.3);
- ГОСТ Р51330.10;
- ГОСТ Р51330.1;
- ГОСТ Р51330.0;
- настоящее РЭ и другие нормативные документы, действующие на
предприятии.
К монтажу и эксплуатации датчика должны допускаться лица, изучившие
настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий
инструктаж.
Перед монтажом датчик должен быть осмотрен. При этом необходимо
обратить внимание на маркировку взрывозащиты, предупредительные надписи,
отсутствие повреждений как корпуса взрывонепроницаемой оболочки (для датчи-
ка с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка»), так и сенсора,
наличие заземляющего зажима на корпусе электронного преобразователя, состо-
яние подключаемого кабеля, наличие средств уплотнения для кабелей и крышек.
Во избежание срабатывания предохранителей в барьере искрозащиты (для
датчиков с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь») при
случайном закорачивании соединительных проводов, заделку кабеля и его
подсоединение производить при отключенном питании.
По окончаниимонтажа должныбыть провереныэлектрическое сопроти-влен
По окончаниимонтажа должныбыть провереныэлектрическое сопроти-вление
изоляции между объединенными электрическими цепями и корпусом дат-чика (не
менее 5 МОм) и электрическое сопротивление линии заземления − не более 4 Ом.
При монтаже датчика с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая
оболочка» необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхностей
деталей, подвергаемых разборке (царапины, трещины, вмятины не допускаются).
Детали с резьбовыми соединениями должны быть завинчены на всю длину
резьбы и застопорены.
Заделку кабеля в сальниковый ввод, подсоединение жил кабеля к
клеммной колодкепроизводить при снятой крышке в
. Экран кабеля (в
случае использования экранированного кабеля) присоединить на корпус с
помощью винта
После монтажа кабеля и подсоединения его к клеммной колодке установить
крышку , застопорить ее с помощью скобы или винта
Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами
сечением не менее 0,35 мм
согласно главе 7.3 ПУЭ. При наличии в момент установки взрывозащищенных датчиков
взрывоопасной смеси не допускается подвергать датчик трению или у
взрывоопасной смеси не допускается подвергать датчик трению или ударам,
способным вызвать искрообразование.
В датчиках можно выполнить калибровку «нуля» внешней кнопкой, распо-
ложенной на корпусе электронного преобразователя. Операция калибровки50
«нуля» внешней кнопкой выполняется при давлении на входе в датчик, равном
нулю. Пределы допускаемого при калибровке «нуля» смещения характеристики
датчика в зависимости от установленного диапазона измерений
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 5
При монтаже датчика следует руководствоваться следующими
документами:
- правила ПТЭЭП (гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»);
- правила ПУЭ (гл. 7.3);
- ГОСТ Р51330.10;
- ГОСТ Р51330.1;
- ГОСТ Р51330.0;
- настоящее РЭ и другие нормативные документы, действующие на
предприятии.
К монтажу и эксплуатации датчика должны допускаться лица, изучившие
настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий
инструктаж.
Перед монтажом датчик должен быть осмотрен. При этом необходимо
обратить внимание на маркировку взрывозащиты, предупредительные надписи,
отсутствие повреждений как корпуса взрывонепроницаемой оболочки (для датчи-
ка с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка»), так и сенсора,
наличие заземляющего зажима на корпусе электронного преобразователя, состо-
яние подключаемого кабеля, наличие средств уплотнения для кабелей и крышек.
Во избежание срабатывания предохранителей в барьере искрозащиты (для
датчиков с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь») при
случайном закорачивании соединительных проводов, заделку кабеля и его
подсоединение производить при отключенном питании.
По окончаниимонтажа должныбыть провереныэлектрическое сопроти-влен
...ЕщёК монтажу и эксплуатации датчика должны допускаться лица, изучившие
настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий
инструктаж.
Перед монтажом датчик должен быть осмотрен. При этом необходимо
обратить внимание на маркировку взрывозащиты, предупредительные надписи,
отсутствие повреждений как корпуса взрывонепроницаемой оболочки (для датчи-
ка с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка»), так и сенсора,
наличие заземляющего зажима на корпусе электронного преобразователя, состо-
яние подключаемого кабеля, наличие средств уплотнения для кабелей и крышек.
Во избежание срабатывания предохранителей в барьере искрозащиты (для
датчиков с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь») при
случайном закорачивании соединительных проводов, заделку кабеля и его
подсоединение производить при отключенном питании.
По окончаниимонтажа должныбыть провереныэлектрическое сопроти-вление
изоляции между объединенными электрическими цепями и корпусом дат-чика (не
менее 5 МОм) и электрическое сопротивление линии заземления − не более 4 Ом.
При монтаже датчика с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая
оболочка» необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхностей
деталей, подвергаемых разборке (царапины, трещины, вмятины не допускаются).
Детали с резьбовыми соединениями должны быть завинчены на всю длину
резьбы и застопорены.
Заделку кабеля в сальниковый ввод, подсоединение жил кабеля к
клеммной колодкепроизводить при снятой крышке в
. Экран кабеля (в
случае использования экранированного кабеля) присоединить на корпус с
помощью винта
После монтажа кабеля и подсоединения его к клеммной колодке установить
крышку , застопорить ее с помощью скобы или винта
Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами
сечением не менее 0,35 мм
согласно главе 7.3 ПУЭ. При наличии в момент установки взрывозащищенных датчиков
взрывоопасной смеси не допускается подвергать датчик трению или у
...ЕщёПри монтаже датчика с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая
оболочка» необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхностей
деталей, подвергаемых разборке (царапины, трещины, вмятины не допускаются).
Детали с резьбовыми соединениями должны быть завинчены на всю длину
резьбы и застопорены.
Заделку кабеля в сальниковый ввод, подсоединение жил кабеля к
клеммной колодкепроизводить при снятой крышке в
. Экран кабеля (в
случае использования экранированного кабеля) присоединить на корпус с
помощью винта
После монтажа кабеля и подсоединения его к клеммной колодке установить
крышку , застопорить ее с помощью скобы или винта
Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами
сечением не менее 0,35 мм
согласно главе 7.3 ПУЭ. При наличии в момент установки взрывозащищенных датчиков
взрывоопасной смеси не допускается подвергать датчик трению или ударам,
способным вызвать искрообразование.
В датчиках можно выполнить калибровку «нуля» внешней кнопкой, распо-
ложенной на корпусе электронного преобразователя. Операция калибровки50
«нуля» внешней кнопкой выполняется при давлении на входе в датчик, равном
нулю. Пределы допускаемого при калибровке «нуля» смещения характеристики
датчика в зависимости от установленного диапазона измерений