#УГЭ #электроснабжение #ремонт #трансформатор #РЕТЕК #мономер #ГХЗ #газпромнефтехимсалават
В цехе электроснабжения УГЭ провели ремонт силового трансформатора
Силовой трансформатор – статическая электрическая машина, предназначенная для трансформации напряжения. Он находится на открытом распределительном устройстве 110 кВ главной понизительной подстанции ГПП-1. Ее предназначение – трансформировать электрическую энергию со 110 кВ до 6 кВ и распределять по цеховым подстанциям завода «Мономер» и газохимического завода.
Трансформатор мощностью 63 МВА ГПП-1 4Т был введен в работу еще в 1980 году, при строительстве внешнего электроснабжения электроустановок цехов 51, 52 завода «Мономер».
Ремонт данного трансформатора был запланирован на основании результатов диагностического обследования Московской компанией РЕТЕК. Проверено и содержание растворенных в трансформаторном масле газов. Результаты диагностики показали наличие «горячей точки», так называемого локального нагрева магнитопровода внутри трансформатора, а также ослабление контакта на переключающем устройстве трансформатора.
Ремонтные работы выполняла подрядная организация. Сложность заключалась в необходимости демонтажа короба с вводными маслонаполненными кабелями 110 кВ. Демонтаж короба производился собственными силами Управления главного энергетика, так как подрядчик не имел такого опыта работы.
Ремонт включал в себя перекатку трансформатора весом около 100 тонн, полный слив трансформаторного масла в объеме 29 тонн, вскрытие трансформатора, подпрессовку магнитопровода, ремонт охладителей, ремонт переключателя трансформатора, замену маслонасосов, уплотнений, запорной арматуры, обратную сборку, заливку маслом, дегазацию и регенерацию трансформаторного масла.
– После ремонта трансформатор был промыт и покрашен, – комментирует начальник цеха электроснабжения Павел Шашкин. – Погодные условия долго не позволяли произвести его вскрытие, так как попадание даже небольшого количества влаги на открытую обмотку могло впоследствии вывести дорогостоящий трансформатор из строя.
После проведения ремонта силами электротехнической лаборатории УГЭ были проведены испытания и измерения электрических характеристик трансформатора. Также проведен хроматографический анализ растворенных в масле газов. По результатам испытаний трансформатор признан годным к дальнейшей эксплуатации и включен в работу.
Анна НИКОЛАЕВА
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев