Основание должно обеспечивать жесткую поддержку дизельной генераторной установки для предотвращения качения и ударов.
⠀
Наилучшим основанием для монтажа является армированное бетонное основание толщиной не менее 150 мм. Размер основания должен быть больше размера ДГУ минимум на 300 мм со всех сторон.
⠀
Толщину основания в зависимости от веса ДГУ следует рассчитывать по формуле:
⠀
T=k/(W𝗟d)
⠀
где,
T — толщина фундамента
k — вес станции нетто (со всеми жидкостями)
W — ширина фундамента
L — длина фундамента
d — плотность бетона (зависит от марки применяемого бетона).
⠀
Земля под блоком должна выдерживать вес блока и ДГУ. (Если ДГУ устанавливается над землей, конструкция здания должна выдерживать вес ДГУ, топливного бака, дополнительных устройств и т.д.) Здание должно соответствовать строительным нормам.
⠀
Если на земле сыро (как в бойлерных помещениях), основание должно находиться выше уровня земли на 150 мм для безопасности электрических соединений, обслуживания и уменьшения коррозии металла платформы.
⠀