Рис. 6. Размер штуцеров
Обычно производители выпускают расширенные линейки изделий. Немецкий бренд Wilo предлагает циркуляционные нагнетатели, располагающие напором 2, 4, 6, 7 и 8 м. вод. ст. Но «ходовыми» моделями все равно остаются «четверки» и «шестерки», реже – «восьмерки».
В современных нагнетательных устройствах в основном предусмотрено 3 режима работы. Оптимальный режим работы — первый. Вторая и третья может пригодиться при увеличении площади отапливаемого помещения в дальнейшем..
2. Ценовая категория и бренд.
В магазинах представлен широкий ассортимент насосов в магазинах, как известных импортных марок, например, Grundfos (Дания), Wilo (Германия), DAB (Италия), которые давно на рынке, так и малоизвестных: Российсккого производства - «Джимикс», Китайского производства (эконом класса) - Oasis, «Вихрь», «Калибр».
Отличие дорогих, качественных насосов от дешевых:
а) срок службы и гарантии (у дешевых может быть гарантийный срок в два раза больше, но срок службы меньше);
б) вес насоса (дешевые могут быть легче за счет алюминиевой обмотки вместо медной);
в) стоимость (китайские дешевле, так как дешевле себестоимость производства).
3.1. Подбор насоса для трубной системы отопления
Отопление работает эффективно, когда все греющие напольные контуры получают необходимое количество тепла. То есть, насосная установка должна обеспечивать требуемый расход теплоносителя на каждом участке системы, преодолевая гидравлическое сопротивление труб, фитингов и углов.
Для самостоятельного подбора циркуляционного насоса можно воспользоваться примерной таблицей ниже. А для более точного расчета опытный монтажник произведет подсчет всего трубопровода системы отопления, объема воды в системе и с учетом всех углов.
Расчет можно произвести по формуле:
На каждые 10 м трубопровода — 0,6 м напора насоса.
Например, если общая длина трубопровода (подача и обратка) составляет 40 м, напор насоса должен быть не менее 2,4 м. (0,6*4=2,4) Соответственно, подбираем насос близкий по выдаваемому напору к этим данным. При этом нужно учесть то, что чем меньше диаметр трубопровода, тем мощнее должен быть насос т. к. гидравлическое сопротивление в трубопроводах малого диаметра выше, и жидкости тяжелее его преодолеть. Следовательно, подъём должен быть = 3 или 4 м. Следовательно, модель насоса — 25/4 или 32/4
3.2. Подбор насоса для радиаторной системы отопления, а также от двух этажей и более
Отопительная схема с батареями или комбинированная (I этаж — трубная система отопления, II — этаж — радиаторы или часть трубная, а часть радиаторы).
Задача насоса – продавить нужный объем теплоносителя по трубам от первого до последнего радиатора. Ему препятствует сила трения жидкости о стенки, сопротивление от сужения протока в регулировочных вентилях и поворотов на фитингах.
Например, общая длина системы отопления (обратная и подающая) составляет 120 м. Следовательно, (12 * 0,6 = 7,2) 7,2 м подъема. Следовательно, модель насоса — 25/8 или 32/8.
Примерный подбор бытового циркуляционного насоса импортного
производства — WILO, Grundfos, DAB
Нет комментариев