Когда же можно безопасно снимать опалубку с фундамента и начинать дальнейшие работы? Многие совершенно ошибочно полагают, что опалубку можно снимать лишь через 28 дней при нормальных условиях выдерживания бетона. По счастью для дачных строителей это не так.
Распалубку (снятие с фундамента опалубки) можно начинать, когда заканчивается период ухода за бетоном, и бетон наберет достаточно прочности, чтобы сохранять форму и целостность поверхностей, выдерживать нагрузки от передвижения людей и осуществления строительных манипуляций, противостоять природным и погодным факторам.
Минимально безопасные сроки когда можно снимать опалубку с фундамента разнятся в различных нормативных документах. В большинстве источников указано, что минимальный срок снятия опалубки с фундамента должен быть определен проектировщиком с учетом конкретных условий бетонирования. Ниже мы приводим сводную таблицу определения минимальных безопасных сроков снятия опалубки с фундамента из книги А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент" (СПб, 2012).
Когда можно снимать опалубку с фундамента?
Нормативный документ
Условие
Срок распалубки
Примечание
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, пункт 2.110, таблица № 10
Горизонтальная поверхность пролет до 6 м
Набор бетоном 70% марочной прочности
Данный раздел СНиП признан не действующим Постановлением Госстроя России от 22.05.2003 г. № 42.
Горизонтальная поверхность пролет свыше 6 м
Набор бетоном 80% марочной прочности
Данный раздел СНиП признан не действующим Постановлением Госстроя России от 22.05.2003 г. № 42.
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, пункт 2.66
Достижение бетоном 70 % марочной прочности, а при соответствующем обосновании - 50 %.
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, таблица № 3
Бетон на пористых заполнителях (керамзит)
Прочность бетона 3,5 МПа, но не менее 50 % марочной прочности
ВСН 48-93
Правила возведения монолитных бетонных и железобетонных обделок для транспортных тоннелей
Обычные грунты
По достижении бетоном марочной прочности
Норма действует для тоннелей
Крепкие устойчивые грунты
Набор бетоном 75% марочной прочности
Норма действует для тоннелей
DIN 1045-2:2008-08 Бетон и железобетон. Раздел 12, таблица 8 (Германия)
Боковые плоскости балок, стен
3 дня
(класс прочности цемента 32R)
Плиты перекрытий
8 дней
(класс прочности цемента 32R)
ACI 318-08 пункт 5.11.1 (США)
Температура бетона выше 10 °С
7 дней
При соблюдении требуемой влажности бетона
ENV 13670-1:2000, раздел 8.5 (Евросоюз)
Температура бетона выше 0°С, но ниже пиковой 65°С
Набор бетоном 50% марочной прочности
До набора бетоном прочности 5 МПа температура бетона не опускалась ниже 0°С
ACI Committee 347, Guide to formwork to concrete, пункт 3.7.2.1
Горизонтальные поверхности (плиты перекрытий)
Набор бетоном 70% марочной прочности
ACI Committee 347, Guide to formwork to concrete, пункт 3.7.2.2
Опалубка балок шириной до 76 см
3 дня
При среднесуточной температуре более 10°С
Опалубка балок шириной более 76 см
4 дня
При среднесуточной температуре более 10°С
Более точные данные о необходимом сроке выдерживания бетона в опалубке можно получить, зная соотношение среднего значения прочности бетона на сжатие после 2 дней выдержки и 28 дней. Эти данные можно узнать у производителя бетона при заказе готового бетона. Сроки выдержки бетона отличаются в зависимости от среднесуточной температуры поверхности бетона (окружающего воздуха):
Безопасные сроки для снятия опалубки с бетона по нормам DIN 1045-3 ( Конструкции несущие из бетона, железобетона и напряженного бетона. Часть 3. Конструкционное исполнение )
Среднесуточная температура, T°С
Минимальная продолжительность выдержки бетона в опалубке в днях
% набора марочной прочности на 2 сутки
>=50%
>=30%
>=15%
>= 25
1
2
2
25 >T>=15
1
2
4
15 >T>=10
2
4
7
10 >T>=5
3
6
10
Исходя из сравнения нормативных сроков безопасных условий для снятия опалубки можно констатировать, что в стандартных условиях дачного строительства при заливке фундамента при среднесуточной температуре от +15°С и выше, при условии достаточного увлажнения бетона (полив водой и укрытие полиэтиленовой пленкой), при использовании качественного портландцемента, опалубку с фундамента можно снимать через 6-7 дней после заливки фундамента. При наборе прочности в других условиях, при определении срока, когда можно снимать опалубку, следует ориентироваться на сроки набора бетоном 50-80% марочной прочности .
При снятии опалубки (распалубке) не допускается срыв опалубки при помощи подъемных механизмов и любое другое ударное приложение силы, способное повредить бетон.
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев