Проведение испытаний ПТВ.
Пож.ствол, пож.колонки, разветвления, переходники, водосборники--1раз в год. давление 1,5 раза превышающее рабочее
---
Трехколенная лестница--под углом 75 градусов(2,8метра от стены до башмаков лестницы)
100кг на 2мин.на каждое колено;
Веревка-----200кг(без деформации)
---
Лестница штурмовка--на уровне 2й ступени снизу 80кг на каждую титеву,на 2мин.
---
Лестница-палка--75градусов,посередине 120кг на 2мин.
---
Автолестница--1раз в 3года
---
Спасательная верёвка-— 1 раз в 6месяцев 350кгна 5мин.(удлинение не более 5% от первоночальночальной длины),
1раз в 10дней наружный осмотр.(декадная проверка)
Динамическая проверка—через блок и замок на карабине подвешивается и сбрасывается с под.3-го этажа груз 150кг.
После испытания СВ не должна раст.более 30см
---
Пояса пожарные,карабины--1 раз в год,груз 350кг на 5мин.
---
Рукавные задержки--1раз в год,200кг на 5мин.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Расход стволов
Стол «А»--7л/с,
без насадки 11л/с;
глубина тушения 7метров
---
Ствол «Б»--3,5л/с,
глубина тушения 5 метров
Ствол «лаф»--диам.28--21л/с,
глубина тушения 12метров
---
ГПС-600--расход воды-5,64л/с
расход пены-0,36л/с
глубина тушения 5метров:
ЛВЖ-75 м2
ГЖ-120 м2
---
ГПС-2000--расход воды-18,8 л/с
расход пены-1,2 л/с
---
СВП 4--4 м3/мин
Г 600--рабочий расход воды-550л/мин.
---
АЦ-40(130)63Б
Подача насоса--2400 л/мин
Емкость цистерны--2350 литров
Пены--165 литров
---
Время работы--1го ствола «Б»-11,1 мин
двух стволов «Б»-5,5 мин
одного ствола «А»-5,5 мин
---
Время работы--СВП-4 - 8,3 мин
---
Время работы--ГПС-600 – 7,6 мин
-----------------------------------------------------------------------------
РУКАВА
Диаметр:
51--40литров
66--70литров
77--90литров
Для получения 1м3 пены
0,6 литров ПО
8,4 литра воды.