Команда «ЭРСО Трансформаторные решения» модернизировала конструкции трансформаторов ТРДН-40000/110 и ТДТН-40000/110, снизив их общую массу на 15%. Это изменение потребовало проверки расчетов стойкости оборудования к нагрузкам, возникающим при коротких замыканиях натурными испытаниями. Согласно требованиям ПАО «Россети» по подтверждению устойчивости обмоток и прессующей системы силовых трансформаторов к распрессовке в эксплуатации, трансформатор ТРДН-40000/110 был искусственно состарен на 30 лет и дополнительно испытан ударными толчками токов.
По результатам серии испытаний обеих единиц оборудования были получены положительные заключения — и на стойкость обоих трансформаторов к токам кроткого замыкания, и на стойкость обмоток и прессующей системы силовых трансформаторов к распрессовке в процессе эксплуатации.
Соответствие оборудования «ЭРСО» строгим техническим требованиям — очередное подтверждение компетенций холдинга в области производства и проектирования современных компактных трансформаторов.