— толщина #OSB плиты 12 мм;
— толщина внутреннего слоя утеплителя пенополистирола — 150 мм;
— расчетная тем-ра воздуха снаружи - 26 градусов;
— тем-ра внутри - 18 градусов;
— коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности стены 8,7 Вт/(м кв·С);
— коэффициент теплоотдачи (зимой) наружной поверхности 23 Вт/(м кв·С).
Сопротивление теплопередаче R = 1/8,7 + 2*0,012/0,18 + 0,15/0,041 + 1/23 = 3,95 м кв·С/Вт.
В соответствии с рекомендуемыми нормами СНиП II-3-79 значение сопротивления теплопередаче для регионов Центральной части России
должно быть больше 3,2 м кв·С/Вт.
#СИП панель 174 мм полностью удовлетворяет техническим требованиям нормативов и превосходит по ним такие популярные материалы, как, например, кирпич или пенобетон.
Рабочий диапазон эксплуатационных температур СИП: от -50 градусов до +50.