ВОПРОС:
Как проводится ТО дизельных установок?
ОТВЕТ:
Техническое обслуживание дизельных генераторных установок бывает ежедневным и плановым. Ежедневное ТО включает в себя внешний осмотр установки, проверку уровня масла и топлива, охлаждающей жидкости, а также их состояния. Не лишним будет также убедиться в надлежащей работе систем вентиляции. Очистку двигателя от пыли нужно производить по мере необходимости, которая может возникать довольно часто, если генератор установлен не в помещении. Пренебрежение этими простыми мерами порождает накопление не выявленных своевременно проблем, которые довольно быстро приведут к серьезным поломкам установки.
Плановое техническое обслуживание проводится с частотой, которая для различных моделей очень существенно отличается. Для большинства модификаций наработка до ТО в среднем составляет от 250 до 500 часов.
В ходе проведения мероприятий по плановому техобслуживанию ДГУ проверяется:
Состояние креплений дизельгенератора, топливных и воздушных трубопроводов, электрических соединений.
Уровень шума и вибрации при работе генератора.
Расход топлива и электрические показатели на выходе.
Состояние и уровень охлаждающей жидкости.
Заряд и рабочий объем аккумуляторных батарей.
Кроме этого, производится замена масла, а также топливного, воздушного и масляного фильтров.
Следует отметить, что длительные «простои» дизельного двигателя сказываются на его состоянии так же негативно, как и продолжительные периоды непрерывной работы. Проявляется это в потере эластичности поршневых колец и образовании излишнего нагара в камере сгорания. Во избежание подобных неприятностей ДГУ нужно запускать минимум 1 раз в месяц, даже если в этом нет необходимости, и давать ей нагрузку, чуть меньше максимальной.
Источник http://www.sklad-generator.ru/informacija/faq/ #обсуждения #ЧАВО #ЭнергоПроф #ТОгенератора #генератор
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев