⚡Параллельная работа трансформаторов, т.е. включение их на одни сборные шины ВН и НН, а также СН, возможна:
❗а) при равенстве их первичных и их вторичных напряжений;
❗б) при равенстве напряжений короткого замыкания;
❗в) тождественности групп соединения обмоток.
⚡На этих же условиях возможна параллельная работа и автотрансформаторов, а также трансформаторов с автотрансформаторами.
⚡Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях:
❗группы соединений обмоток одинаковы;
❗соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;
❗коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 0,5 %;
❗напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ± 10 %;
❗произведена фазировка трансформаторов.