Буквенная часть условного обозначения содержит обозначения в следующем порядке:
А — автотрансформатор;
О или Т — одно- или трехфазный трансформатор;
Р — расщепленная обмотка НН.
Условное обозначение видов охлаждения:
а) масляные трансформаторы:
М — естественная циркуляция воздуха и масла;
Д — принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла;
МЦ — естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с ненаправленным потоком масла;
НМЦ — естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с направленным потоком масла;
ДЦ — принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла;
НДЦ — принудительная циркуляция воздуха и масла с направленным потоком масла;
Ц — принудительная циркуляция воды и масла и ненаправленным потоком масла (в охладителях вода движется по трубам, а масло — в межтрубном пространстве, разделенном перегородками);
НЦ — принудительная циркуляция воды и масла с направленным потоком масла;
б) трансформаторы с жидким негорючим диэлектриком:
Н — естественное охлаждение негорючим жидким диэлектриком;
НД — охлаждение негорючим жидким диэлектриком с принудительной циркуляцией воздуха;
ННД — охлаждение негорючим жидким диэлектриком с принудительной циркуляцией воздуха и направленным потоком жидкого диэлектрика;
в) сухие трансформаторы:
С — естественное воздушное при открытом исполнении;
СЗ — естественное воздушное при защищенном исполнении;
СГ — естественное воздушное при герметичном исполнении;
СД — воздушное с принудительной циркуляцией воздуха;
3 — исполнение трансформатора с естественным масляным охлаждением или с охлаждением негорючим жидким диэлектриком с защитой при помощи азотной подушки без расширителя;
Т — трехобмоточный трансформатор;
Н — трансформатор с РПН (с регулированием напряжения под нагрузкой);
С — исполнение трансформатора собственных нужд электростанции;
Л — трансформатор с литой изоляцией.
Примеры условных обозначений:
- трансформатора трехфазного, сухого, с естественным воздушным охлаждением, при защищенном исполнении, двухобмоточного, мощностью 100 кВА, напряжением 10 кВ, исполнения У, категории 3 по ГОСТ 15150-69: ТСЗ-100/10-УЗ;
- трансформатора трехфазного, масляного, с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла, двухобмоточного, с расщепленной обмоткой НН, регулированием напряжения под нагрузкой, мощностью 32 000 кВА, напряжением 110 кВ, исполнения У, категории 1 по ГОСТ 15150-69: ТРДН-32 000/110-У1.