УЗО типа F — это УЗО, которое видит не только синусоидальные и пульсирующие токи утечки (как тип A), но и смешанные/несинусоидальные утечки с высокочастотной составляющей (обычно до ~1 кГц), характерные для однофазных частотно-управляемых приводов и бытовой техники с инверторами. Это промежуточный уровень между УЗО типа A и типа B.
УЗО тип F компании АВВ
Напомним, что в классификации УЗО по форме тока используются типы AC, A, F, B. Буква S — это не тип по форме тока, а пометка о селективности (временной задержке срабатывания) для каскадирования УЗО.
Что означает «F»?
Обозначение УЗО тип F
В документации ABB по типу F прямо сказано: «F» = Frequency (частота). То есть, это устройство рассчитано на тестирование и работу при смешанных частотах остаточного тока (10…1000 Гц), типичных для однофазных инверторов. Причины появления УЗО типа F За последние годы в быту и легкой промышленности резко выросла доля техники с однофазными инверторами/частотными приводами: стиральные машины, кондиционеры, тепловые насосы, вентиляторы, насосы, электроинструмент.
Такие нагрузки создают несинусоидальные (смешанные по частоте) токи утечки и небольшие «гладкие» DC-составляющие. Стандартные УЗО типа A на этом фоне могут либо ложно срабатывать, либо терять чувствительность. Чтобы закрыть этот класс нагрузок, IEC ввела градацию по типу F (см. IEC/EN 62423 и разъяснения производителей). Чем тип F отличается от A и B УЗО типа A "видит" синусоидальные и пульсирующие DC-утечки на 50/60 Гц. УЗО типа F срабатывает на всё, что и УЗО типа A, а также имеет устойчивость к смешанным/высокочастотным остаточным токам (обычно до ~1 кГц) и переносимость гладкой DC-составляющей до ~10 мА без «ослепления». Хорошо подходит для однофазных инверторов. УЗО типа B считается универсальным: он имеет все вышеперечисленные характеристики, а также различает гладкий DC высокой величины и частоты до десятков кГц (нужен для PV/EV/трёхфазных ПЧ и т. п.).
Полная классификация типов УЗО
Применение УЗО типа F УЗО типа F подходит для: помещений, в которых имеется бытовая техника с инверторами (стиральные машины, кондиционеры, тепловые насосы, вентиляция, насосы); однофазных частотно-управляемых приводов (VFD) и электроинструмента с преобразователями.
УЗО типа F не рекомендуется применять в: зарядных станциях для электромобилей (если нет встроенного DC-детектора в самой станции); фотоэлектрических установках (PV), источниках бесперебойного питания, трёхфазных ПЧ, т.е. в местах, где возможны крупные «гладкие» DC-утечки. В указанных случаях к установке рекомендовано УЗО типа В в соответствии с нормативной базой (для Европы): IEC/EN 62423 — основной стандарт, определяющий типы F и B, включая испытания на смешанные частоты и стойкость к DC-составляющей.
УЗО тип F от Итон
УЗО тип F Легран
Частые вопросы УЗО типа F - это «урезанный тип B»? Скорее, это «усиленный тип A»: УЗО типа F закрывает смешанные частоты и устойчив к небольшой DC-составляющей (до ~10 мА), но он не может заменить УЗО типа B там, где могут быть большие «гладкие» DC-утечки (EV/PV/UPS/трёхфазные ПЧ). Можно ли ставить УЗО типа F в зарядках для электромобилей? Только если производитель EVSE это прямо допускает (обычно при встроенном DC-детекторе). В зарядках, в том числе для EV, как правило, рекомендовано УЗО типа B. С какими стандартами следует проверять соответствие? Необходимо проверить, чтобы на изделии/в даташите было: IEC/EN 62423 (для F/B) и базовые IEC/EN 61008/61009 (для RCCB/RCBO), плюс местные правила (HD 60364/нац. ПУЭ).
Вывод УЗО типа F придумали как ответ на повсеместные однофазные инверторы: он лучше «чувствует» смешанные/высокочастотные утечки и не «слепнет» от небольшой DC-составляющей. Это правильный выбор для инверторной бытовой техники и ряда однофазных приводов. Для PV/EV/трёхфазных ЧРП, по-прежнему необходимо УЗО типа B.