Достоинств масса. срок службы двигателя увеличивается в десятки раз..так как там идет плавный пуск...смотря для каких целей его использовать...у нас на работе в основном ставим на скважины...регулируем подачу воды в поселок ,чтоб трубы не порвало если мощный насос...экономия электроэнергии составляет приблизительно до 40 процентов в данном случае, так как двигатель не всегда работает на полную мощность, в преобразователе куча защит..от перегрузки двигателя от пропадания фаз от асимметрии напряжения...от перегрева двигателя....много разных настроек и способов управления...в общем хоть и стоит эта штукенция дороговато..зато спасет жизнь двигателя в разы да и то и тр меньше производить придется, следовательно меньше затрат
А защитит ли частотник от падения напряжения (посадок напряжения?), кратковременного исчезновения напрядения? У нас в котельной посадки напрядения предотвратить не возможно, а они происходят давольно таки часто.
все устанавливали сами и настраивали сами...я лично настраивал его! он не предотвратит... а защитит....выдаст аварию и остановит двигатель, но так же эту защиту можно отключить!если у вас посадки ..лучший способ это переключиться на другую линию или кинуть отдельный кабель от ктп.....если у нее еще есть запас мощности
это не нужо. Сечение кабеля не изменяется при установке ЧП. Мощность ЧП соответствует мощности оборудования. Мы смонтировали уже 7 установок по 30 кВт. А планируем установить 200 кВт 55 и 75 кВт. Программировали киповцы. Но смогут ли они эти частотники запрограммировать не знаю.
по защите двигателей от падения напряжения моя идея такова: если напряжение в сети падает на 10% автоматическй пускатель двигателя не держит и отсекает электродвигатель . Если установить ЧП,то при падении напряжения в сети ток в электродвигателе увеличивается, а значит частотник должен снизить обороты двигателя, и по-моему работа двигателя не остановится. А вы как считаете?
глупости все это...если даже на 20 процентов падает пускатель не отсечет как вы говорили,показывает опыт! а вот нагрузка на оборудование ого какая!Я у вас почему длину кабеля спросил и мощность потребителей хотел посчитать соотношение вашего сечения и длинны,( так как есть потери если малое сечение) и доп нагрузки соответствует ли кабель этому оборудованию....возможно у вас посадка идет именно по линии ..а насчет преобразователя и речи не было спасет или нет! он не спасет еще раз повторяю а защитит от нагрузок и перегрузки...а если есть посадка напряжения пч не снизит обороты..так как там есть два варианта регулирования по частоте и от внешних параметров тобиш от датчиков давления и тд.....посадка напряжения это всего лишь одна из функция преобразователя.... ну снизилось сверх допустимой нормы ну выдал он ошибку....пропала фаза остановил двигатель также....много тонкостей в них не путайте....
Мы ставим в основном дельта германские и электротекс российские, ну и еще альтивар! сбоев пока не было если грамотно к настройкам отнестись...ну и соблюдать полностью тот монтаж который советует завод изготовитель!...были случаи этой зимой, когда переключались по высокой стороне с одной линии на другую, и преобразователь стоял в будке на морозе на скважине пока он работал проблем не было, стоило ему замерзнуть на 20 минут, начал выдавать ошибки которые говорили о том,что контроллер в нем накрылся который за все этоо отвечает, стоило егог погреть и и все пошло....наши российские потому что работают в среде от +1 до +40 пришлось придумывать ему искусственный обогрев!
да именно на них мы и ставим, ну и местами на котельных на сетевых насосах! иногда на дымососах!правда с нашими зимами, нужен обогрев как на голову так и на датчик....холодно ему в неблагоприятных условиях начинает копризничать!
Спасибо,что вы меня просветили немного насчет частотников.Сейчас их ставят спецы где угодно,в моих случаях на водяных насосах в сельской местности.А поскольку я отвечая за учет электроэнергии из-за частных преобразователей счетчики горят как спички.И правильно вы заметили,что нужно выдерживать длину кабеля, примерно 15/20 метров,Только после 3-х вышедших из строя счетчиков определили этот норматив,кстати в описаниях на частотники об этом сказано,но,к сожалению никто не читает технические требования.Вот насчет температуры,это правда.
Работаю в Водоканале энергетиком,частотные преобразователи ставить целесообразно где есть регулирование давления дросселированием ,на предприятии несколько штук сами установили ,ничего сложного,-экономический эффект несомненный.Один из недостатков появление токов высших гармоник,но они (за три года что работает оборудование,тьфу-тьфу)Ни на защиту ни на учет не повлияли,единственно на одной из подстанций 6 кВ лампа контроля изоляции моргает
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 16
Достоинств масса. срок службы двигателя увеличивается в десятки раз..так как там идет плавный пуск...смотря для каких целей его использовать...у нас на работе в основном ставим на скважины...регулируем подачу воды в поселок ,чтоб трубы не порвало если мощный насос...экономия электроэнергии составляет приблизительно до 40 процентов в данном случае, так как двигатель не всегда работает на полную мощность, в преобразователе куча защит..от перегрузки двигателя от пропадания фаз от асимметрии напряжения...от перегрева двигателя....много разных настроек и способов управления...в общем хоть и стоит эта штукенция дороговато..зато спасет жизнь двигателя в разы да и то и тр меньше производить придется, следовательно меньше затрат
все устанавливали сами и настраивали сами...я лично настраивал его! он не предотвратит... а защитит....выдаст аварию и остановит двигатель, но так же эту защиту можно отключить!если у вас посадки ..лучший способ это переключиться на другую линию или кинуть отдельный кабель от ктп.....если у нее еще есть запас мощности
напишите сечение и длинну вводного кабеля....и мощность двигателей сетевых насосов и подпитывающих и какое еще оборудование на котельной
Хорошая вещь частотники,если они установлены на водяных насосах.В том плане хорошие,что электросчетчики прямого включения горят как спички.
да именно на них мы и ставим, ну и местами на котельных на сетевых насосах! иногда на дымососах!правда с нашими зимами, нужен обогрев как на голову так и на датчик....холодно ему в неблагоприятных условиях начинает копризничать!
Спасибо,что вы меня просветили немного насчет частотников.Сейчас их ставят спецы где угодно,в моих случаях на водяных насосах в сельской местности.А поскольку я отвечая за учет электроэнергии из-за частных преобразователей счетчики горят как спички.И правильно вы заметили,что нужно выдерживать длину кабеля, примерно 15/20 метров,Только после 3-х вышедших из строя счетчиков определили этот норматив,кстати в описаниях на частотники об этом сказано,но,к сожалению никто не читает технические требования.Вот насчет температуры,это правда.
Работаю в Водоканале энергетиком,частотные преобразователи ставить целесообразно где есть регулирование давления дросселированием ,на предприятии несколько штук сами установили ,ничего сложного,-экономический эффект несомненный.Один из недостатков появление токов высших гармоник,но они (за три года что работает оборудование,тьфу-тьфу)Ни на защиту ни на учет не повлияли,единственно на одной из подстанций 6 кВ лампа контроля изоляции моргает