Я может немного непонятно написал: РТ обозначено верно, а вот поводка от второго элемента нет на чертеже, т. е. хоть два, хоть три элемента должны быть связаны на схеме одним поводком.
Катушка контактора на 220 вольт (по условию) , а включена между двумя фазами то есть в 380 ! Катушка сгорит к едрене фене ! Катушку надо подключать между Фазой и Нулём !
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 19
а включена между двумя фазами то есть в 380 !
Катушка сгорит к едрене фене !
Катушку надо подключать между Фазой и Нулём !