На розетки - диф. автоматы типа АВДТ 32, а на водонагреватель и электроплиту - АВДТ34. На освещение - ВА47-29-2Р-10А-С. А иначе Ростехнадзор не принимает.
На трансформаторной подстанции отгарает "0" и все успешно попадают под напряжение, от электроприборов. Был такой случай, когда на корпусе водонагревателя появилась фаза, человека просто убило под душем, когда он мылся.
для таких ситуаций существует УЗО и система уравнивания потенциалов в новых домах. в старых - четырехпроводка и водонагреватели ставятся на свой страх и риск
Неправда ваша. На ТП -глухозаземленная нейтраль. На отпаечной опоре - повторный заземлитель. Где бы 0 не перегорал земля останется землей. Чтобы убить током, кстати, нужны и фаза и ноль. Иначе тока не будет.
При отгаревшем нуле появляется мнимый ноль, постройте диаграмму, если такой умный и попробуй расчитать, куда сместится твой ноль на диаграмме и сколько напряжения появится в отгаревшем нуле согласно диаграмме.
у обмотки 0,4 кВ трансформатора нулевой вывод один, вот он-то и может отгореть при соответствующем обслуживании. в этом случае должна спасти система уравнивания потенциалов. В новостройках она есть, на селе и в хрущевско-брежневских многоэтажках - полный беспредел. каждый делает как бог на душу положит, лишь бы подешевле обошлось. То что "подешевле" может стоить жизни - об этом не думают
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 19