Коллеги подскажите пожалуйста можно ли подключить параллельно трансформатор, к трансформатору на котором обрыв одной фазы по высокой стороне(подключаемый соответствует требованиям параллельной работы трансформаторов т.
Тема тренировки: от ТП питается потребитель первой категории, в ТП 2 тр-ра резервный и основной ,на основном повреждение на ШМ работает в неполнофазном режиме.Чтобы обеспечить бесперебойность можно ли включить второй паралельно а повреждённый сразу отключить.Поэтому и задал такой вопрос.
Другое дело, тема понятна. Характер повреждения точнее бы знать. Но включать нельзя. Обмотка одной фазы основного тр-ра будет трансформировать ВН, а это приведет к к.з. Проще отключить нагрузку (пусть и 1 категория) отключить основной и включить резервный.
У потребителя 1-й категории кроме основного и резервного должен быть дизель-генератор.Можно как вариант отсюда и плясать.Перевести питание на ДЭС,произвести переключения.
А еще у потребителя 1 категории при питании от двух внешних источников (2 линии - 2 сил тр-ра) на стороне НН должны быть шкафы, панели АВР-0,4 на контакторах или управляемых дистанционно автоматах с полноценным контролем параметров сетей источников. В предлагаемом варианте такой АВР сам сразу же (или с выдержкой времени, если есть) переключит потребителей на другую с еть с нормальными параметрами
и покажет, сеть 1 - (например) норма, сеть 2 - АВАРИЯ. После восстановления параметров отключенной сети АВР может автоматически вернуть нормальный режим, или остаться в аварийном до ручного возврата
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 19
В предлагаемом варианте такой АВР сам сразу же (или с выдержкой времени, если есть) переключит потребителей на другую с еть с нормальными параметрами
После восстановления параметров отключенной сети АВР может автоматически вернуть нормальный режим, или остаться в аварийном до ручного возврата