хотя вопросы остались " согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013, для корректной работы расстояние (длина питающей линии) между отдельными уровнями защиты должно быть не менее 10 м. При этом между УЗИП разных классов возникает необходимое индуктивное сопротивление проводов. Это сопротивление образует плечо делителя напряжения. В результате импульсное перенапряжение в момент аварии гасится делителем напряжения, который состоит из высокого индуктивного сопротивления проводов и низкого сопротивления УЗИП." взято из статьи на Дзене "
EK GROUP
Какие есть разновидности УЗИП и схемы их включения? Все, что нужно знать для защиты электросети от удара молнии" В пояснение же написано что УЗИП Волнолом скоординированы по времени срабатывания. Как удалось заменить пространство на время?
1)Важный вопрос. Координация, о которой вы упомянули, необходима при установке УЗИПов T1 и T2. Т.е. необходим либо дроссель на 15 мкГн, либо 15 метров кабеля, что является эквивалентом такого дросселя. В случае же установки между уровнями T1 и T2 комбинированного УЗИП, который одновременно является узипом уровней T1+T2 в одном корпусе, такая координация отпадает.
2) Дроссель 15 мкГн или 15 метров кабеля- это по сути линия задержки на 10-15 мксек, которая необходима для розжига разрядника уровня T1. Иначе вся энергия пройдет через варистор и он взорвется.
ИЭК утверждает о необзодимости индуктивного сопротивления провода или дросселя. А на время розжига непонятно чего ему плевать и на ГОСТ при этом ссылается
Можно ВМЕСТО, но тогда это будет просто защита при помощи комби-узипа B+C. Что в данном случае даст общий уровень защиты 60 кА. В случае же его поставить МЕЖДУ 4-мя узипами B и тремя C. то мы получм 260 кА по уровню T1, что закрывает вопрос надежности в более чем в 2,5 раза.
Свежие новости, приколы и полезная информация для людей которые имеют какое-либо отношение к энергетике. Предложить свой пост можно через бота @EnergeticsNaRaboteBot
Комментарии 177
EK GROUP
Какие есть разновидности УЗИП и схемы их включения? Все, что нужно знать для защиты электросети от удара молнии" В пояснение же написано что УЗИП Волнолом скоординированы по времени срабатывания. Как удалось заменить пространство на время?