Предыдущая публикация
12.2019 13:38] александр печёнкин:
Ну, раз зима, начнём с прогрева.
Например - можно использовать, вместо прогревочного трансформатора, сварочный аппарат типа тдм 400,450.
При сечении нагревочного провода 1,2 мм используется около 300 метров провода, кусками около 40 метров.
При минус 15 градусов и выходных 360-390 ампер даёт, на поверхности 16-25 градусов.
Двое - трое суток, бетон встаёт нормально.
Данный метод не соответствует правилам, но с практической точки зрения - возможен.
У кого есть другие способы или просто мнение по поводу, интересно будет узнать.
(замёрз сегодня, вот прогрев и вспомнил).
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 3