🔸Силовые трансформаторы предназначены для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения(более низкий или более высокий).Трансформаторы являются самой затратной статьей любой подстанции или предприятия вот почему своевременные испытания необходимы для этого вида оборудования.
Существуют два основные вида трансформаторов:сухие и маслянные.
🔸Испытания силовых трансформаторов сводится к:
1)Измерение характеристик изоляции
2)Испытание повышенным напряжением промышленной частоты
3)Измерение сопротивления обмоток постоянному току (ЕЛ-15)
4)Проверка коэфициента трансформации
5)Измерение потерь холостого хода
6)Испытание трансформаторного масла (Аим-90, Тагнес-3М )
🔸Измерение трансформаторов
Для всех трансформаторов напряжением до 35кв включительно и мощности до 10мв/а сопротивление обмоток не ниже следующих:
Температура обмотки 10 градусов - 450 мОм
Температура обмотки 20 градусов-300 мОм
Температура обмотки 30 градусов-200 мОм
🔸Основные требования к маслу оно проверяется на:
1)Пробивное напряжение у трансформатора напряжением до35кв-30кв для масла включительно
2)Кислотное число до 220кв-0,02 щелочи/ 1грамм масла
3)Температура вспышки в закрытом тигле не ниже 135 градусов
4)Влагосодержание-0,001% не более от массы
5)Тангенс угла диэлектрических потерь не более2%
Такие основные испытания проводятся для трансформаторов побывавших в эксплуатации.