Лаборатория выполняет следующие функции:
1. Испытания на электрическую прочность повышенным переменным напряжением промышленной частоты 50 Гц до 80 кВ при емкости нагрузки до 0,3 мкФ;
2. Испытания на электрическую прочность повышенным переменным напряжением промышленной частоты 50 Гц до 40 кВ (статор турбогенератора мощностью 1,2 ГВт) при емкости нагрузки до 2,8 (0,94 на фазу) мкФ;
3. Испытания на электрическую прочность повышенным переменным напряжением промышленной частоты 50 Гц до 20 кВ при емкости нагрузки до 0,1 мкФ без компенсации реактивной мощности; Предельно допустимый Коэффициент искажения синусоидальности кривой испытательного напряжения 5,0%.
4. Автоматизированная и ручная компенсация реактивной мощности; 5. Испытание кабелей из сшитого полиэтилена напряжением 23 кВ 0,1 Гц с системой измерение частичных с локализацией источника ЧР, 23кВ PD/TD60.
При испытаниях производятся измерения:
1. тока утечки (проводимости) и напряжения с сохранением максимального значения за испытание или мгновенного при срабатывании защиты;
2. емкости изоляции Сх, активного и реактивного сопротивления (ёмкость Сн и индуктивность Lн) нагрузки, тангенса угла диэлектрических потерь tgδ;
3. осциллографирование и сохранение записи испытательного напряжения;
4. измерение и регистрация частичных разрядов ЧР. Испытания и измерения проводятся согласно РД_34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", ПУЭ и ЭБ. ПЭТЛ-800/80/40 предназначена для частых транспортировок на большие расстояния, включая грунтовые дороги