Немного информации про энергосберегающий модуль PROSAVER.
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
К вопросу о технико-экономической целесообразности
Известно, что электрическая энергия производится, передается, распределяется и потребляется в основном на переменном токе. На переменном токе, в отличие от
постоянного, помимо активного сопротивления необходимо также учитывать индуктивные и ёмкостные сопротивления, называемые реактивными.
Полученные авторами предлагаемого материала результаты технико-экономической оценки компенсации реактивной мощности в распределительных электрических сетях 10(6)–0,4 кВ могут быть использованы в практической работе электросетевых компаний при оптимизации
режимов работы в зависимости от конкретных нагрузок и параметров распределительных электрических сетей.
Все без исключения электроприемники переменного тока являются потребителями и реактивной мощности (РМ). Потребителями РМ являются приемники электроэнергии, которые по принципу своего действия используют переменное магнитное поле: асинхронные двигатели,
индукционные печи, сварочные трансформаторы, выпрямители и т.п., а также звенья электрической сети – трансформаторы, линии электропередачи, реакторы и другое оборудование.
По оценке [1] около 60% всей реактивной мощности, связанной с образованием переменных
магнитных полей, потребляют асинхронные двигатели и около 25% – трансформаторы.
Потребление активной (АМ) и реактивной мощности всегда сопровождается потерями. В масштабе электрической системы потерями считаются АМ и РМ, расходуемые в элементах и электрооборудовании электрической сети (в воздушных и кабельных линиях, силовых
трансформаторах, реакторах и в другом оборудовании понижающих подстанций).
Заметим существенную разницу в соотношении потребления и потерь АМ и РМ. Основная часть АМ потребляется электроприемниками и лишь незначительная (около 10%) теряется в элементах сети. РМ в элементах сети и электрооборудовании обычно соизмерима по величине с
активной мощностью, потребляемой электроприемниками.
АМ вырабатывается только генераторами электростанций. РМ вырабатывается генераторами электростанций (синхронными двигателями станций в режиме перевозбуждения), а также
дополнительными источниками: емкостью воздушных и кабельных линий, синхронными компенсаторами, батареями конденсаторов.
Передача РМ от генераторов электростанций по электрической сети к потребителям вызывает в
сети затраты АМ в виде потерь и дополнительно загружает элементы электрической сети, снижая их общую пропускную способность. Поэтому, как правило, увеличение выдачи РМ генераторами станций с целью доставки ее потребителям нецелесообразно, а наибольший экономический
эффект достигается при размещении компенсирующих устройств вблизи потребляющих РМ электроприемников [2].
При разработке балансов мощностей в электрической сети должен составляться баланс АМ и РМ сети, чтобы их потребление, включая потери в сети, было обеспечено генерацией АМ и РМ на электростанциях системы, передачей из соседних энергосистем и другими источниками РМ. При
этом должен быть обеспечен резерв на случай работы в условиях послеаварийного или ремонтного режимов.
При оценке потребляемой РМ применяется коэффициент мощности cos φ = P / S, где P, S –
соответственно величины активной и полной мощности. Коэффициент мощности является недостаточной характеристикой потребляемой реактивной мощности, так как при значениях cos φ, близких к единице, потребляемая РМ еще достаточно велика. Так, например, при высоком
значении cos φ = 0,95 потребляемая нагрузкой РМ составляет 33% потребляемой АМ (табл.1). При cos φ = 0,7 величина потребляемой РМ практически равна величине АМ.
Наиболее удачным показателем, характеризующим величину потребления РМ, является коэффициент РМ tg φ = Q/P, где Q, P – соответственно величины РМ и АМ. Передача РМ к
потребителю и ее потребление в сети приводят к дополнительным потерям АМ в распределительных электрических сетях. В табл. 2 приведен пример расчета полезной АМ у потребителя при передаче по сети неизменной АМ (Р = 100%) при различных cos φ и условии, что при передаче этого количества мощности потери АМ в сети при cos φ = 1 равны ΔР = 10%. Потери
АМ в электрической сети:
где P, Q, U – соответственно АМ, РМ и напряжение в сети;
R – эквивалентное активное сопротивление сети;
tg φ – коэффициент РМ в сети;
cos φ – коэффициент мощности в сети.
Из выражения (1) следует, что при неизменных параметрах передаваемой мощности (Р),
напряжении (U) и сопротивлении сети (R) величина потерь АМ в сети обратно пропорциональна
квадрату коэффициента мощности передаваемой нагрузки, или Используя эту зависимость, в табл. 2 определены значения активных потерь в сети при различных cos. и неизменной АМ, передаваемой по сети. Из расчетов табл. 2 видно, что потери АМ в электрической сети быстро растут с понижением cos φ. При cos φ = 0,5 они достигают 40%,
а при cos φ = 0,316 вся АМ, передаваемая по сети, расходуется на потери в ней. При этом величина
РМ почти в 3 раза превышает АМ.
Скачать информацию можно по ссылкам ниже. https://yadi.sk/i/meXAwE5tr9Bzu https://yadi.sk/i/hwtB55Cor9Bzd