Так произошло из-за того что есть шина заземления и провода заземления по всему дому, но самого заземления в доме нет, но где-то замкнуло заземление с фазой. Далее я для интереса посмотрел, что во всём доме на корпусах холодильника, плиты, водонагревателя, насоса и прочего висит фаза. Вот тут я понял, что увидел самого везучего человека на планете. Он жил с этой проблемой примерно неделю и его ни разу не ударило током. Удивительно, да и только. Оставалось только посоветовать заказчику купить лотерейных билетов.
Далее просто поочерёдно отключил автоматы до тех пор, пока не пропала фаза с шины заземления. И начал поиск на этой линии. Проверил всё что было подключено к этой линии, но не нашёл проблемы. Решил, что проблема в распределительных коробках. Благо, что они были на виду, но печально, что проблемы в них тоже не было. А потом увидел один кабель, который уходит наружу. И спросил у заказчика, что это такое. Оказалось, он хотел сделать на улице розетку, но успел только вывести кабель и забыл об этом.
Ну и как вы могли уже понять, проблема было в этом. Снаружи провод был не изолирован и замкнул. Фаза с заземлением "замкнула". И знаете, что самое интересное: У него в щите стояло УЗО, которое не сработало из-за этого. Оно и понятно: заземления-то нет. Поэтому ток никуда "не уходил". В теории, конечно, если бы вдруг ударило заказчика, то оно бы сработало, но это не точно. Даже поддон у душевой был под потенциалом. Я более везучего человека не встречал, а вы?
По поводу значений напряжений: это фактические значения, которые показал мультиметр, а не 220/380 (по-старому) и 230/400 (по-новому).
Вывод
Если есть заземляющая жила в кабеле дома, то либо подключайте её вместе с заземлением, либо не подключайте вовсе. Как я увидел, УЗО может не сработать в этом аварийном режиме. Ну и если выводите кабель какой-либо куда-либо (особенно на улицу), то его необходимо изолировать, иначе можно попасть в подобную ситуацию. Не забывайте оценивать статью и подписываться на канал. Всего вам доброго!
Нет комментариев