ЖКХ обновили автоматы в панельке. Показываю какую "красоту" сделали
Недавно был на заявке и увидел в щите вот такую "красоту". Ладно, что сделали всё с помощью автоматики от ИЕК из самой бюджетной серии, но каждый электрик увидит здесь ошибку и не одну. Я решил рассказать в чём ошибка такого монтажа и почему так сделали. Статья не об каких-то переделках, а именно об обзоре щита от ЖКХ. В общем присаживайтесь поудобнее – обсудим.
Обложка для статьи. Фотография автора статьи.
А с Вами я – Дмитрий, обычный электромонтажник, который ведёт свой блог. Приятного времяпрепровождения!
Что за щит
Щит с моей недавней заявки. Я в нём ничего не делал, кроме отключения АВ во время работы в квартире. Дом постройки 1969 год. Обычная пятиэтажная панелька. Но в ней сделано обновление модульной автоматики и выглядит всё более-менее красиво, но есть "НО": ошибки и "интересный" выход из ситуации при поставленной невыполнимой задачи.
Термины
Немного коротких терминов, чтобы можно было сокращать их дальше.АВДТ – дифф. автомат или автоматический выключатель дифференциального тока. Защищает от КЗ, перегрузки и поражения током человека.АВ – Автоматический выключатель. Спасает от КЗ и перегрузки.
Ошибки
АВДТ подключен снизу
Да, именно эти АВДТ нельзя подключать сверху. Это первая допущенная ошибка. Из-за конструктивной особенности этих АВДТ они могут работать некорректно, кроме того они ещё и электронные, а не электромеханические. Но отключающая способность таких дифф. автоматов уже 6000 А, что уже неплохо. Ниже приведу правильную схему подключения. Как вы видите сеть сверху, а нагрузка снизу.
Схемы подключения АВДТ32 от ИЕК, как на фото. Источник: официальный сайт ИЕК: https://clck.ru/Y7Jey
Подключение АВДТ
Я не повторяюсь, Вы сейчас поймёте о чём я. АВДТ имеет номинальный ток 25 ампер с ВТХ "C". Кроме этого на каждую квартиру стоят по 2 однополюсных групповых АВ по 16 А. Я не видел проекта и однолинейной схемы, но судя по токам, АВДТ должно было стоять перед двумя АВ, чтобы защищать жильцов от поражения током. Сразу скажу, что такое подключение скорее всего не было реализовано из-за устаревшей проводки. АВДТ бы постоянно ложно срабатывали. Скорее всего такая проблема была в некоторых квартирах и они решили сделать везде так, чтобы просто не переделывать. Но ещё есть вариант, что этот АВДТ был предназначен для линии на плиты, но не был подключен.
Подключение снизу. Фотография автора статьи.
Заземление
Да, заземляющая жила, как и заземление здесь есть, но оно подключено к корпусу щита ниже, а заземляющая шина стоит вверху. Можно было бы сделать лучше: провести заземление вверх, чтобы всё соединить на шине. При этом контакт к заземляющим проводам в квартиры будет максимально хороший и при этом сам щит будет также заземлён.
Шина заземления. Фотография автора статьи.
Несколько проводов в один АВ
Да, нельзя скручивать несколько проводов и вставлять их в один АВ. Это неправильно. Сейчас есть автоматические выключатели с овальным зажимом, которые обеспечивают хороший зажим всех проводов. Но там их можно ставить не больше двух. А у автоматов ИЕК прижимная пластина плоская и не подразумевает подключение более одного провода. Контакт будет плохой.
Несколько скрученных проводов в одну клемму АВ. Фотография автора статьи.
Вывод
Компетентность некоторых электриков поражает. Вот такой "короткий" список ошибок был сделан джентльменами от ЖКХ. Очень хорошо, что меняют часто неработающие автоматы типа АЕ-1031. Но вот тот факт, что это можно было сделать лучше — печалит. Надеюсь, что вам понравилась статья, поэтому вы оцените статьи и подпишитесь на канал, если ещё этого не сделали. Всего вам доброго!
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации