Особенность - выделенная фаза для системы отопления и холодильника.
Городская сеть - 3 фазы.
Номинальный ток - 25А (на фазу).
Выбор фаз Переключатель фаз - ПФ-40А.
Защита каждой фазы но напряжению - ПФ-40А (только выделенная).
Команда на запуск генератора - Авто ПФ/ручной.
Генератор - 1 фаза.
Прогрев двигателя - 30 -180 секунд.
Кол-во попыток пуска - до 20 попыток.
Управление воздушной заслонкой - да.
Зарядка АКБ - да.
Индикация на двери щита - да.
Управление на двери щита - да.
Кнопка экстренной остановки - да.
Визуальный контроль напряжения (цифровая индикация) - да.
Кабель управления - 3 метра.
Щит ЩМП-06 IP54
Описание работы:
При наличии всех трех фаз городской сети идет индикация фактического напряжения каждой фазы по очереди на электронном табло Переключателя Фаз ПФ-40А. При исчезновении любой из трёх фаз ПФ переключится на любую другую фазу, при отключении всех трех фаз автоматика запустит генератор, прогреет двигатель и подключит весь дом к генератору. При появлении любой одной или всех трёх фаз - щит переключит отопление и холодильник на одну из фаз, остановит генератор, также подключит дом к городской сети
Потеря одной фазы в результате Рем работы с отключением всех фаз для безперебоя однозначно " горячий" генератор если жёсткие требования к энергоснабжению