А теперь умножаете... Зачем? Сто значит сто, 250 значит 250,и это на каждую фазу. Блин, у вас фактически три однофазный транса в одном корпусе, каждый по 100 ква, нахрен их делить-то?
" В итоге в кВт такой транс в нормальном режиме выдает 86-90 кВт, делим это число на 3 фазы и соответственно на каждую фазу получаем около 29 кВт." Ладно, допустим. А теперь чисто механически откидываем одну обмотку, получаем двухфазный трансформатор с той-же сотней киловольтампер номинала, но по низкой стороне по этой логике делим уже на два и получаем по 45 кило! Это как? Провод волшебным образом диаметр изменил, что на низкой мощность выросла?
Я с Виса, если что, в Сосногорск не часто бываю. Но человек-то ответ ждёт, делить ему или умножать? Или всё-таки считать заявленную мощность транса пофазной, как и положено?
Вы меня не путайте, я и сам запутаюсь. Внимательно читаем условие. Человек пишет у него транс 100кВА.Все спрашивает мощность на 1 фазу. Пусть тогда уточнит число фаз, если это не стандартный случай. И делит на число фаз.
Да в чём тут путаться-то? Мощность понижающего трансформатора КТП указывается ПОФАЗНО,и не надо там ничего делить. Если грубо,то каждая катушка рассчитана на те самые 100 кВа,и суммировать их не надо.
Вопрос по фазам некорректный. Фаз одна, три, пять.. ? В любом случае 100 кВА полная мощность, которую трансформатор может принять и передать с учётом КПД.
Тут никто точно не скажет думаю ...если цех это одно ,а если дома - другое ... Допустим коттеджей с заявленной мощностью 15 кВт можно максимум 33 дома (11 шт на фазу). Для нормального снабжения...
Ток 144А это ток 1 фазы трехфазного тр-ра S=100кВА. Расчет 100000:3:230=144А. Напряжение берётся 230В для начала линии. В конце линии из-за падения 220В.
Это расчёт для фазного напряжения ,для линейного будет 100000:V3:400=144A. V3 это корень квадратный из 3 равен 1,73. Напряжение линей ное в начале линии 0,4кВ в конце линии 0,38кВ.
Если есть сомнения то надо смотреть по рекомендованным предохранителям. У ТМФ 400/10 по низкой стороне рекомендован предохранитель 600а. Значит и ток на одной фазе менее 600. У Вашего транса 100ква, значит и ток порядка 150а на фазу максимум. Михаил Ахмистов все корректно пояснил, но мой способ проще -"на пальцах" и для "чайников".
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 47
Ладно, допустим. А теперь чисто механически откидываем одну обмотку, получаем двухфазный трансформатор с той-же сотней киловольтампер номинала, но по низкой стороне по этой логике делим уже на два и получаем по 45 кило! Это как? Провод волшебным образом диаметр изменил, что на низкой мощность выросла?
Допустим коттеджей с заявленной мощностью 15 кВт можно максимум 33 дома (11 шт на фазу).
Для нормального снабжения...
V3 это корень квадратный из 3 равен 1,73. Напряжение линей ное в начале линии 0,4кВ в конце линии 0,38кВ.