Так как работа с электроустановками представляет огромную опасность для здоровья и жизни, сотрудники предприятий используют специальные средства защиты от поражения электричеством.
При этом каждый сотрудник и его руководство должны помнить, что использовать ненадежные или испорченные диэлектрические средства защиты категорически запрещается❗
По закону, сроки проведения испытаний резиновых диэлектрических перчаток не должны превышать одной поверки на целостность и пригодность к использованию каждые 6 месяцев.
Как проводятся испытания❓
Нужно подвергнуть перчатки воздействию высокого напряжения в 6 кВ. Если изделие проводит менее 6 мА, то оно пригодно к дальнейшему использованию. Если это значение выше, то изделие подлежит списанию и использовать его запрещено.
Порядок проведения испытаний👇
⚪Перчатки опускаются в металлическую емкость с водой так, чтобы верхние края выглядывали над водой. Края должны быть чистыми и сухими.
⚪Один из контактов генератора опускают в емкость. Второй, соединенный с заземлением через амперметр, помещается внутрь перчатки.
⚪На электрод, опущенный в емкость, подается напряжение, и снимаются показатели амперметра.
⚪После проверки диэлектрических перчаток проверяющий составляет соответствующий протокол и вносит результаты испытания в журнал, который позволяет сверять периодичность испытаний диэлектрических перчаток.
Ну, а перчатки необходимо высушить при комнатной температуре, ведь термическое воздействие способно нарушить целостность изделия, приведя его в негодность.
Заботьтесь о своем здоровье🙂