Про Топас, фановый стояк и измельчитель в кухонной мойке. Отзыв владельца
На одном из форумов самостройщиков человек поделился вот таким опытом эксплуатации канализации загородного дома с аэрационной установкой и отсутствием фанового стояка. Цитирую с небольшими косметическими правками:
Поделюсь своим опытом. Для очистки сточных вод дома был установлен Топас 8 с колодцем для сброса "технической очищенной воды из установки глубокой очистки". В доме постоянно проживает 2 человека. Есть посудомойка, стиралка, ванна, душевая, два санузла и измельчитель в кухонной мойке. Первый год проблем не было, радовались жизни. Но прошляпил очередное сервисное обслуживание установки.
Накрылся поплавок и какое-то время установка работала, ну как могла. Починили, промыли, но на выходе теперь вода с илом, ил оседает в колодце и вода теперь плохо уходит в грунт. Насосом на рельеф качаю. Зимой в морозы в дальнем санузле пахнет сероводородом. Планирую делать фановый стояк (установщики септика пяткой в грудь себя били что он не нужен). Весной буду пробовать мыть септик и ограничить использование измельчителя по максимуму.
А это всё почему? А потому, что люди верят малограмотным установщикам и не читают нормативы. Увы, но в нашей реальности приходится во всё вникать самому, хотя казалось бы что должно быть иначе, узкоспециализированные вопросы - это всё же удел тех самых узких специалистов.
Однако, реальных специалистов сейчас мало, те же самые установщики по сути являются не установщиками, а банальными закапывателями этих самых "установок глубокой очистки", не более того.
Про необходимость фанового стояка я писал неоднократно, повторяться не буду, просто напомню, что требуется, как минимум, один вентиляционный выход стояка на один выпуск. Так записано в примечании 4 к пункту 18.25 СП 30.13330.2020.
Что же касается измельчителя, то при использовании классического септика западные нормы требуют использовать септик увеличенного объёма (как будто в доме живут еще два "лишних" человека).
Теоретически, аналогично должно быть и с аэрационными установками, но это не точно, поскольку вот такой прямой нормы, как для классического септика, для них нет.
Кстати, отечественный ГОСТ 70818-2023 в приложении В (пункт В.18) содержит запрет на сброс в классические септики пищевых отходов после измельчителей, монтируемых под кухонную мойку.
И пару слов про колодец для сброса "технической очищенной воды из установки глубокой очистки".
Опять же увы, но не существует методики расчета размеров таких колодцев, то есть фильтрующих сооружений для поглощения в грунт сточных вод после аэрационных установок. Такая методика разработана только для сточных вод после классических септиков, выполненных по требованиям упомянутого выше ГОСТ 70818-2023.
Блог Андрея Ратникова
Инженер-строитель, эксперт, автор книг-пособий и ГОСТа по автономной канализации - о строительстве, водопроводе, канализации и сантехнических приборах в жизни человека.
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Нет комментариев