Далее, зная площадь дна и стенок приямка на высоту слоя воды (обозначим её Y), вычисляем коэффициент фильтрации, используя простую пропорцию:
- через площадь Y квадратных метров - впитывается за час N литров воды
- через 1 квадратный метр - впитывается за сутки 1хN/Yх24 литров воды
Далее, открываем стандарт СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 и по таблице 1 находим допустимую нагрузку по сточным водам на квадратный метр площади фильтрующего сооружения, соответствующую вычисленному коэффициенту фильтрации.
Вторая РАСПРОСТРАНЕННАЯ ОШИБКА - не делать замер вообще, определить на глаз, что у вас (допустим) суглинок, и искать по таблице нагрузку для суглинка.
Суглинки бывают очень разные, разброс величин коэффициента фильтрации для них весьма велик.
Третья РАСПРОСТРАНЕННАЯ ОШИБКА - поручить замер наемным работникам, сторожу, или любому другому, не сведущему в вопросе человеку. Обязательно накосячат. Делайте замер самостоятельно, это очень важно для последующей долгой и беспроблемной работы фильтрующего сооружения.
Четвертая РАСПРОСТРАНЕННАЯ ОШИБКА - в песчаных грунтах стенки приямка оплывают во время замера, площадь фильтрации начинает меняться, точных результатов не получить.
В этом случае необходимо укреплять стенки приямка дощечками, а в расчет принимать только площадь дна приямка.
Комментарии 2