Первый признак того, что требования строительных норм сочинил сам "эксперт" - отсутствие указания на конкретные нормы. Ни названия документа, ни номеров пунктов с означенной регламентацией.
Стоит ли говорить, что ничего подобного в строительных нормах нет? Как и самого термина "фановая труба". Стояк канализации с выходом через кровлю называется вентилируемым, а его часть, выше присоединения к нему самого верхнего прибора - вентиляционной частью стояка.
И сразу всё становится на места. Вакуумный клапан к вентиляции не имеет никакого отношения, он работает только на впуск воздуха в систему и предназначен для защиты гидрозатворов сантехприборов от срыва.
А про обязательность наличия в доме вентилируемого стояка исчерпывающе записано в примечании 4 к пункту 18.25 СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий". Цитирую:
При проектировании жилых зданий, частных домов на одну или несколько семей, коттеджей, таунхаусов и подобных зданий, внутренние сети канализации которых подключаются как к централизованной системе водоотведения, так и к септикам (сверхмалым аэрационным
установкам), следует предусматривать не менее одного вентилируемого стояка на один выпуск без расчета.
То есть ни о какой замене вентилируемого стояка клапаном и речи нет. Как и нет никаких слов про этажи, бассейны и диаметры стоков.