13130.2009 вступил новый свод правил СП 484.1311500.2020.
Пунктом 6.1.6 СП484 четко определено, что тип СПС (адресная или безадресная) адресная система должна быть установлена в:
жилых домах выше 28 м;
гостиницах более 3,5 тыс. кв. м;
школах и больницах более 3 тыс. кв. м;
театрах, клубах, вокзалах, поликлиниках,
столовых более 800 кв. м;
офисах более 5 тыс. кв. м;
иных зданиях с пребыванием 50 и более человек.
Пункт 14 СП 484 Приложение А, Таблица А1 устанавливает требования к оборудованию зданий системами пожарной сигнализации.:
- Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций (Ф4.1)
Менее 3000 м2 (безадресная)и 3000 м2 и более (адресная).