Аварийное освещение должно быть в любом здании и сооружении. Иначе объект просто не запустят в эксплуатацию. Так гласит ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Основные виды аварийного освещения:
🔺освещение путей эвакуации;
🔺антипаническое освещение;
🔺резервное освещение.
А теперь поподробнее о каждом.
🔺Освещение путей эвакуации🔻
✔перед каждым эвакуационным выходом, пунктом медицинской помощи и местами размещения средств экстренной связи, пожаротушения и т.д. – не менее 5лк.
✔в местах изменения уровня пола или покрытия – не менее 5лк.
центр коридоров и путей эвакуации –1 люкс, прочее пространство коридора – не менее 0,5 лк. Это также касается зон изменения направления пути.
🔺Антипаническое освещение🔻
✔в помещении площадью 60 м² и более либо при единовременном нахождении более 30 человек – не менее 0,5 лк.
✔в помещении, где есть станки, движущиеся механизмы и другие зоны повышенной опасности – не менее 15 лк.
🔺Резервное освещение🔻
✔емкость встроенного аккумулятора должна обеспечивать полноценный режим работы аварийного светильника не менее 4-х лет – 0,5 лк на полу в течении 3 часов.
В следующих постах обязательно расскажем о конкретных светильниках для аварийного освещения.