Стандартная ситуация, между управляющей компанией дачного поселка и ПАО «Мосэнергосбыт» заключен договор энергоснабжения.В июле текущего года сотрудниками ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" был составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии. Акт был составлен без присутствия представителя абонента, и был составлен очень не однозначно. Но тем не менее данную информацию о количестве неучтенной электрической энергии передали в расчетный отдел и насчитали задолженность в размере 3 500 000 миллиона рублей.
Что бы урегулировать спорный вопрос путем мирного соглашения и не доводить данную ситуацию до суда, а так же снять арест с расчетного счета, при этом не остаться без электричества, управляющая компания обратились в нашу экспертную компанию.
По результатам проведенной экспертизы совместно с сотрудниками ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Установлено наличие напряжения на приборе учета с измерительного трансформатора по фазам «А», «В», «С». Установлено отсутствие тока по фазе «В». Наличие напряжения на фазах «А», «В», «С» КТП-1452/250 свидетельствует об исправности КТП и ВЛ от КРН-34. Прибор учета типа Меркурий 234 ART М 00 PB.G в рабочем состоянии. Наличие напряжения на входах по фазам «А», «В», «С» показывает исправность измерительного трансформатора по напряжению и целостность внутренних в КРН соединений. Несанкционированных подключений и вмешательств в прибор учета не выявлено.
В ИТОГЕ: На основании проведенной экспертизы стороны пришли к соглашению о том что ранее составленный акт не правомерен.
Вопрос поставленный эксперту: 1. Проконтролировать осмотр со стороны ОАО «Мосэнергосбыт» КРН-34, КТП-1452/250 НП «ХХХХХХХХ» на предмет работоспособности.
2. Установить причину отсутствия тока по фазе «В» указанного в Акте № ХХХХХХХХ г.
По второму вопросу ответ был таков:"Установлено наличие напряжения на приборе учета с измерительного трансформатора по фазам «А», «В», «С». Установлено отсутствие тока по фазе «В».
Отсутствие тока по фазе «В» может произойти в 2-х случаях: потребители, подключенные к данной фазе, на момент измерения не активны и отсутствие подключенных потребителей.
Таким образом, факта безучетного потребления электроэнергии не выявлено. Отсутствие тока по фазе «В» не является безучетным потреблением и обусловлено отсутствием подключенных потребителей или нагрузки."
Эксперт: Бокуняев К.А.
Срок выполнения экспертизы: 5 рабочих дней
Стоимость экспертизы: 70 000 рублей
Результат: стороны разрешили спорный вопрос в до судебном порядке, и все штрафные санкции были отменены.
#экспертиза #скала_и_партнеры #инженернаяэкспертиза